Welcome to our new forum
All users of the legacy CODESYS Forums, please create a new account at account.codesys.com. But make sure to use the same E-Mail address as in the old Forum. Then your posts will be matched. Close

Fehlermeldung OPC Server

Tom.M
2006-11-20
2006-11-30
  • Tom.M - 2006-11-20

    Guten Tag Zusammen,

    ich habe eien spezielle Frage zum OPC Server.

    Nachdem alles soweit funktioniert und ich die Variablen über einen OPC-Client lesen und schreiben kann, habe ich mal das Logfenster aktiviert.

    Es quillt über vor laufenden Fehlermeldungen:

    ERROR:Writing values failed to <s1>,GetWriteVariant failed: ERROR 6</s1>

    Gibt es ein genaueres Logfile oder ein Debugging-Tool? Da die Anwendung an sich funktioniert , weiss ich nicht was mir diese Meldung sagen will.

    Grüsse

    Tom.M

     
  • Armin Hornung - 2006-11-30

    Hallo,

    Error 6 wird gemeldet, wenn auf eine ungültige bzw. im OPC-Server nicht vorhandene Variable geschrieben wird. Leider wird der Name der Variable im Logfile nicht hinterlegt.

    Aber hier würde ich anfangen zu suchen, ob eine Variable mit falschem Namen in der Visu referenziert wird. Evtl. wurde auch bei einer Variable der PLC Name vergessen (bei MultiPLC) oder ähnliches.

    Gruß,

    Armin Hornung

     

Log in to post a comment.