Welcome to our new forum
All users of the legacy CODESYS Forums, please create a new account at account.codesys.com. But make sure to use the same E-Mail address as in the old Forum. Then your posts will be matched.
Close
ich habe die Steuerung Wago 750-841 und möchte in Codesys Steuerungskonfiguration-->Feldbus- Variablen deklarieren.
Wenn ich ein Byte einfüge wird immer %IB0 eingefügt ich aber Byte 256 benötige, da die Adresse 0 schon vom K-Bus belegt ist. Wie kann ich die Konfiguration ändern?
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Hallo,
ich habe die Steuerung Wago 750-841 und möchte in Codesys Steuerungskonfiguration-->Feldbus- Variablen deklarieren.
Wenn ich ein Byte einfüge wird immer %IB0 eingefügt ich aber Byte 256 benötige, da die Adresse 0 schon vom K-Bus belegt ist. Wie kann ich die Konfiguration ändern?
Hallo enra,
In der Steuerungskonfiguration den Knoten "Fieldbus variables" markieren.
Rechte Maustaste -> Kontextmenue -> Adressen berechnen
oder
Hauptmenue -> Extras -> Adressen berechnen
Uwe
habe ich alles schon probiert, es wird immer auf Adresse 0 gesetzt ich benötige aber 256...?
Hast Du es in der Variablen Konfiguration schon mit:
versucht?