Codesys als Softsps mit UA expert verbinden

passysolo
2022-05-11
2022-05-16
  • passysolo - 2022-05-11

    Hi,
    bitte wie kann ich mein Codesys programm als Softsps mit dem UA expert verbinden? Ich weisse, dass ich im UaExpert ein Server hinfügen muss aber ich benutze momentan keine SPS gerät nur mein Rechner. Wie funktioniert es, wenn man kein SPS hat?

    Danke

     
  • octalmichel - 2022-05-14

    Die SPS ist "Codesys Control Win V3 (x64)" je nach Codesys Installation. Das Icon dazu befindet sich im Windows Tray. Im Codesys Programm müssen die gewünschten OPC Variablen in der Symbolkonfiguration freigegeben werden.
    Der OPC Server ist die Codesys Control Win V3 (x64) Soft SPS die auf dem Rechner läuft.

    Im UA Expert einen neuen Server hinzufügen / Custom Discovery / Double Click to Add Server
    Enter URL
    opc.tcp://localhost:4840 oder opc.tcp://"IP-Adresse des Programmier PC":4840
    Ist der Server eingetragen rechte Maus "Connect". Im Address Space erscheint nun der OPC Server.
    Die zuvor freigegebene/n Variable/n findet sich unter GlobalVars.

     
    👍
    2

    Last edit: octalmichel 2022-05-14
  • passysolo - 2022-05-16

    @octalmichel Vielen danke für deine Antwort. Das hat mir sehr gut geholfen.

     
  • passysolo - 2022-05-16

    @octalmichel Vielen danke für deine Antwort. Das hat mir sehr gut geholfen.

     