Zwecks eines Projektes über die Nutzung von OPC-UA zur Vernetzung mehrerer Automatisierungskomponenten soll ein OPC-UA Server auf einem Raspberry Pi unter Codesys Daten für eine Siemens S7 1500 zur Verfügung stellen.
Einzeln betrachtet erfüllen beide Geräte ihren Dienst, das heißt per OPC-UA Expert kann man problemlos von einem Windows PC auf den Raspberry Pi zugreifen und auch die S7 als Client arbeitet mit einer anderen S7 als Server problemlos.
Einzig der Zugriff von einer S7 auf den Raspberry Pi gestaltet sich problematisch. Die grundsätzliche Struktur wird zwar gefunden und entsprechend angezeigt, jedoch ist ein Zugriff nur bis zum Unterordner "Resources" möglich. Danach folgt ein Unterordner mit leerem Namen (Siehe Anhang). Es lässt sich über den Explorer von TIA Portal kein weiterer Unterordner anzeigen.
Ist uns ein Fehler bei der Konfiguration unterlaufen oder kann jemand auf anderem Wege einen Tipp geben wie sich dieses Problem lösen lässt?
Mit freundlichen Grüßen und vielen Dank schonmal im Vorraus!
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Hallo,
das ist ein Fehler, der mit 3.5SP15Patch2 ( release am 19.11) behoben wird.
Schick dir ne Vorabversion.
Grüße
Edwin
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Anonymous
-
2019-11-27
Originally created by: fabianfluethmann
Hallo nochmal,
seit Verwendung des neuen Patches sind die Probleme behoben und wir konnten nach ein paar Startschwierigkeiten auf Siemens-Seite das System in Betrieb nehmen.
Es ist nun eine problemlose Kommunikation zwischen CODESYS auf dem Raspberry und einer S7-1500 (TIA V15, aktuell Beispielprojekt) möglich.
Besten Dank für den super Support!
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Originally created by: fabianfluethmann
Hallo,
Zwecks eines Projektes über die Nutzung von OPC-UA zur Vernetzung mehrerer Automatisierungskomponenten soll ein OPC-UA Server auf einem Raspberry Pi unter Codesys Daten für eine Siemens S7 1500 zur Verfügung stellen.
Einzeln betrachtet erfüllen beide Geräte ihren Dienst, das heißt per OPC-UA Expert kann man problemlos von einem Windows PC auf den Raspberry Pi zugreifen und auch die S7 als Client arbeitet mit einer anderen S7 als Server problemlos.
Einzig der Zugriff von einer S7 auf den Raspberry Pi gestaltet sich problematisch. Die grundsätzliche Struktur wird zwar gefunden und entsprechend angezeigt, jedoch ist ein Zugriff nur bis zum Unterordner "Resources" möglich. Danach folgt ein Unterordner mit leerem Namen (Siehe Anhang). Es lässt sich über den Explorer von TIA Portal kein weiterer Unterordner anzeigen.
Ist uns ein Fehler bei der Konfiguration unterlaufen oder kann jemand auf anderem Wege einen Tipp geben wie sich dieses Problem lösen lässt?
Mit freundlichen Grüßen und vielen Dank schonmal im Vorraus!
Hallo,
das ist ein Fehler, der mit 3.5SP15Patch2 ( release am 19.11) behoben wird.
Schick dir ne Vorabversion.
Grüße
Edwin
Originally created by: fabianfluethmann
Hallo nochmal,
seit Verwendung des neuen Patches sind die Probleme behoben und wir konnten nach ein paar Startschwierigkeiten auf Siemens-Seite das System in Betrieb nehmen.
Es ist nun eine problemlose Kommunikation zwischen CODESYS auf dem Raspberry und einer S7-1500 (TIA V15, aktuell Beispielprojekt) möglich.
Besten Dank für den super Support!