Welcome to our new forum
All users of the legacy CODESYS Forums, please create a new account at account.codesys.com. But make sure to use the same E-Mail address as in the old Forum. Then your posts will be matched. Close

Zähler richtig beschalten?

Chackson
2006-12-04
2006-12-05
  • Chackson - 2006-12-04

    Hallo zusammen!

    Ich hab da mal ne Frage bezüglich einem Zähler. Will den Zähler CTU verwenden. Die Beschaltung von CU, RESET und Q sind soweit klar. Bei der Beschreibung des Bauteils steht bei Eingang PV, VarINT1 und bei CV, VarINT2. wie kann ich da einen Wert eintragen? Ist für mich nicht ganz durchsichtig, wie ich z.B. einstellen kann dass er auf 5 zählt. Beim Timer gibt man ja z.B. bei Eíngang PT, T#5s ein. Muss man beim Zähler auch so komisch den Wert eingeben???

    Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe

    MFG

     
  • ljtequila - 2006-12-04

    Servus,

    Du musst nur PV mit der Zahl 5 belegen (oder eine variable vom Typ Int mit dem Wert 5). Der Ausgang Q wird dann true, wenn CV >= PV ist. Somit lässt sich der Zähler auch mit dieser Bedingung wieder über Reset zurücksetzen (Denk aber daran, dass Du Reset wieder zurücksetzt, da sonst nicht getählt wird).

     
  • Chackson - 2006-12-05

    Danke

    Ist ja im Prinzip ganz einfach, man muss es nur wissen.

     

Log in to post a comment.