    Hallo,

    ich abreite erst seit kurzem mit Codesys und Raspberry,
    ich möchte mit dem Raspberry und Codesys einen Beckhoff Buskoppler BK1150 und Klemmen KL1104 u. KL2114 benutzen. Die Geräte habe ich im Gerätebaum alle sichtbar, soweit ist das ok, nur bekomme ich den Ethercat Master icht zum laufen und folglich den Buskoppler u. Klemmen auch nicht.
    Kann mir da jemand weiter helfen.

    IMG: Codesys_Ethercat_Master.jpg

     
  • eschwellinger

    eschwellinger - 2015-05-15

    Hi,

    schau bitte ins SPS log.. hier sollte mehr info stehen.

    Grüße
    Edwin

    IMG: spslogger.jpg

     
  • flieger.h.j - 2015-05-15

    Hallo Edwin,
    danke für deine Antwort, mein Log sieht nicht so toll aus,
    es gibt da 2 Infos, 2 Warnungen und 2 Errors wobei die Warnungen und Errors sich wiederholen bis das Log voll ist. Aber was bedeuten denn die Meldungen??

    mfg
    Flieger.H.J

     
  • eschwellinger

    eschwellinger - 2015-05-15

    screenshot?

     
  • flieger.h.j - 2015-05-16

    Hallo Edwin,
    sorry, hat mit dem Anhang nicht geklappt, hier der Screenhot, noch eine Frage, die Powerklemmen KL9100 und die Abschlussklemme KL9010 müssen die mit in die Konfig wie bei Beckhoff, weil ich finde die im Gerätemanager nicht

    IMG: Log3.jpg

     
  • eschwellinger

    eschwellinger - 2015-05-16

    Hallo,

    ja die Abschlussklemme und Einspeise Klemme müssen nicht in die Konfiguration.
    Aber irgendwas passt nicht.
    Kannst du versuchen deine Konfiguration zu scannen?
    (Rechtclick auf den Ethercat Master und Geräte suchen).. passt das der Master online findet zu dem Aufbau der real vor dir steht?

    Grüße
    Edwin

     
  • flieger.h.j - 2015-05-16

    Hallo Edwin, guten morgen

    ja, der Onlinescan passt zur Hardware

    Grüße Flieger.H.J

    IMG: IMAG2104.jpg

    IMG: Log4.jpg

     
  • eschwellinger

    eschwellinger - 2015-05-17

    Hallo,

    verwendest du den Ethercat Master an einer "exklusiven" nur für Ethercat verwendeten Schnittstelle oder
    machst du alles über eth0?

    Grüße
    Edwin

     
  • flieger.h.j - 2015-05-17

    Hallo Edwin,

    ich benutze eth0

    Gruesse
    Flieger.H.J

     
  • eschwellinger

    eschwellinger - 2015-05-17

    Hi,
    hast du zufällig so einen ca 10€ teuren USB nach Ethernet Adapter um das mal zu separieren und
    ne 1:1 Verbindung zu den Klemmen zu machen?

    Grüße
    Edwin

     
  • flieger.h.j - 2015-05-18

    Hallo Edwin,

    nein, habe ich nicht. Wo würde ich den USB Adapter denn einstecken?
    mein Aufbau sieht so aus, vom Desktop über WLan auf den Raspberry und über Lan-Kabel auf den BK1150.

    Habe einmal den BK1150 mit dem Desktop und Twincat getestet, hier funktioniert alles. Bei Beckhoff muss man ja die PLC Variablen(Ein-Ausgänge) im Systemmanager verknüpfen damit das läuft.

    Mache ich das bei Codesys ähnlich, unter E/A Ablid bearbeiten? gibt es vielleicht ein kleines Demo um den Aufbau zu verstehen?

    Grüße
    Flieger.H.j

     
  • eschwellinger

    eschwellinger - 2015-05-18

    Hi,
    Dann sollte es passen... die Slaves muessen auch ohne Mapping operational gehen.
    Ich fuerchte ich muss es mir online anschauen. Kannst du dich morgen mal beim 3S
    Support melden?
    Gruesse
    Edwin

     