Web-Visualisierung bei einer 758-870 SPS?

Tim
2006-07-11
2006-07-13
  • Tim - 2006-07-11

    Guten Tag

    Ich habe heute eine Wago 758-870 SPS in Betrieb genommen. Die Target Visualisierung funktioniert auch perfekt, nur wie bekomme ich eine Web-Visualisierung hin?

    Kann mir da jemand weiterhelfen?

    Gruß

    Tim

     
  • Chräshe - 2006-07-12

    Hallo Tim,

    folgende Punkte sind dabei zu beachten

    · Das Startfenster muss den Namen „PLC_VISU“ tragen.

    · In den „Zielsystem-Einstellungen“ muss das Häkchen „Web-Visualisierung“ gesetzt sein.

    · Sobald das Projekt neu übertragen wird, werden auch die Visu- Daten übertragen.

    · Anschließend kann man sich über einen Browser auf der Steuerung einwählen, indem man die IP-Adresse, wie mit EthernetSettings eingestellt verwendet... – zum Beispiel: http://190.190.190.95:8080/webvisu.htm

    Vorsicht: Damit die WebVisu noch gut bedienbar bleibt (schnelle Reaktion auf Eingaben) sollten über die Task- Konfiguration der Programmaufruf nicht freilaufend sondern Zyklisch erfolgen. (z.B. T#20ms)

    Gruß

    Chräshe

     
  • Tim - 2006-07-12

    Chräshe hat geschrieben:

    In den „Zielsystem-Einstellungen“ muss das Häkchen „Web-Visualisierung“ gesetzt sein.

    Da steckt der Teufel im Detail!! Das Häkchen gibt es nicht!

    Ich frage mich echt warum ich ein IPC benutzen, wenn der noch nicht mal eine Web-Visualisierung machen kann.

    Ich bin sehr enttäuscht von WAGO. Wenn man eine Web-Visualisierung machen will muss man eine andere Hardware nehmen! Die NUR mehr Speicher hat. Statt 32MB -> 128MB.

    Wozu hat das Ding den ein CF-Slot?!

    Aber danke für die Antwort.

    Wenn einer ein weg gefunden hat auch auf der 32MB Hardware ein Web-Visualisierung zu mach, schreibt das bitte hier.

    Gruß

    Tim

     
  • gravieren - 2006-07-12

    Hi

    Habe eine 750-841.

    Speicher ca. 1 MB ! ?

    Die Webvisu läuft super. (Was man halt machen will)

    (Geschwindigkeit CPU-Entsprechend)

    Karl

     
  • Tim - 2006-07-12

    ja!

    Das das nicht geht, ist eine Aussage von WAGO.

     
  • gravieren - 2006-07-13

    Hi

    Ich hatte heute Kontakt mit WAGO.

    Nur das Gerät mit 128 MB funkt !

    LP von ca. 1200 Euro gegenüber ca. 800 Euro beim "kleinen".

    P.S. Wir wollen ca. 40 750-841 innerhalb der nächsten 2 Jahr installieren.

    den IPC wollte ich als "Datensammler" einsetzen. Wago empfahl mir einen Besuch vor Ort, um die bestimmungsgemässen Einsatzzweck sicherzustellen / gewährleisten.

    Termin mitte nächer Woche.

    (Ich habe auch noch kleinere Probleme mit der Alarmtabelle beim 750-841 FW 11 beta)

    Karl

     