Ich habe heute eine Wago 758-870 SPS in Betrieb genommen. Die Target Visualisierung funktioniert auch perfekt, nur wie bekomme ich eine Web-Visualisierung hin?
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Gruß
Tim
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
· Das Startfenster muss den Namen „PLC_VISU“ tragen.
· In den „Zielsystem-Einstellungen“ muss das Häkchen „Web-Visualisierung“ gesetzt sein.
· Sobald das Projekt neu übertragen wird, werden auch die Visu- Daten übertragen.
· Anschließend kann man sich über einen Browser auf der Steuerung einwählen, indem man die IP-Adresse, wie mit EthernetSettings eingestellt verwendet... – zum Beispiel: http://190.190.190.95:8080/webvisu.htm
Vorsicht: Damit die WebVisu noch gut bedienbar bleibt (schnelle Reaktion auf Eingaben) sollten über die Task- Konfiguration der Programmaufruf nicht freilaufend sondern Zyklisch erfolgen. (z.B. T#20ms)
Gruß
Chräshe
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
In den „Zielsystem-Einstellungen“ muss das Häkchen „Web-Visualisierung“ gesetzt sein.
Da steckt der Teufel im Detail!! Das Häkchen gibt es nicht!
Ich frage mich echt warum ich ein IPC benutzen, wenn der noch nicht mal eine Web-Visualisierung machen kann.
Ich bin sehr enttäuscht von WAGO. Wenn man eine Web-Visualisierung machen will muss man eine andere Hardware nehmen! Die NUR mehr Speicher hat. Statt 32MB -> 128MB.
Wozu hat das Ding den ein CF-Slot?!
Aber danke für die Antwort.
Wenn einer ein weg gefunden hat auch auf der 32MB Hardware ein Web-Visualisierung zu mach, schreibt das bitte hier.
Gruß
Tim
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
LP von ca. 1200 Euro gegenüber ca. 800 Euro beim "kleinen".
P.S. Wir wollen ca. 40 750-841 innerhalb der nächsten 2 Jahr installieren.
den IPC wollte ich als "Datensammler" einsetzen. Wago empfahl mir einen Besuch vor Ort, um die bestimmungsgemässen Einsatzzweck sicherzustellen / gewährleisten.
Termin mitte nächer Woche.
(Ich habe auch noch kleinere Probleme mit der Alarmtabelle beim 750-841 FW 11 beta)
Karl
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Guten Tag
Ich habe heute eine Wago 758-870 SPS in Betrieb genommen. Die Target Visualisierung funktioniert auch perfekt, nur wie bekomme ich eine Web-Visualisierung hin?
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Gruß
Tim
Hallo Tim,
folgende Punkte sind dabei zu beachten
· Das Startfenster muss den Namen „PLC_VISU“ tragen.
· In den „Zielsystem-Einstellungen“ muss das Häkchen „Web-Visualisierung“ gesetzt sein.
· Sobald das Projekt neu übertragen wird, werden auch die Visu- Daten übertragen.
· Anschließend kann man sich über einen Browser auf der Steuerung einwählen, indem man die IP-Adresse, wie mit EthernetSettings eingestellt verwendet... – zum Beispiel: http://190.190.190.95:8080/webvisu.htm
Vorsicht: Damit die WebVisu noch gut bedienbar bleibt (schnelle Reaktion auf Eingaben) sollten über die Task- Konfiguration der Programmaufruf nicht freilaufend sondern Zyklisch erfolgen. (z.B. T#20ms)
Gruß
Chräshe
In den „Zielsystem-Einstellungen“ muss das Häkchen „Web-Visualisierung“ gesetzt sein.
Da steckt der Teufel im Detail!! Das Häkchen gibt es nicht!
Ich frage mich echt warum ich ein IPC benutzen, wenn der noch nicht mal eine Web-Visualisierung machen kann.
Ich bin sehr enttäuscht von WAGO. Wenn man eine Web-Visualisierung machen will muss man eine andere Hardware nehmen! Die NUR mehr Speicher hat. Statt 32MB -> 128MB.
Wozu hat das Ding den ein CF-Slot?!
Aber danke für die Antwort.
Wenn einer ein weg gefunden hat auch auf der 32MB Hardware ein Web-Visualisierung zu mach, schreibt das bitte hier.
Gruß
Tim
Hi
Habe eine 750-841.
Speicher ca. 1 MB ! ?
Die Webvisu läuft super. (Was man halt machen will)
(Geschwindigkeit CPU-Entsprechend)
Karl
ja!
Das das nicht geht, ist eine Aussage von WAGO.
Hi
Ich hatte heute Kontakt mit WAGO.
Nur das Gerät mit 128 MB funkt !
LP von ca. 1200 Euro gegenüber ca. 800 Euro beim "kleinen".
P.S. Wir wollen ca. 40 750-841 innerhalb der nächsten 2 Jahr installieren.
den IPC wollte ich als "Datensammler" einsetzen. Wago empfahl mir einen Besuch vor Ort, um die bestimmungsgemässen Einsatzzweck sicherzustellen / gewährleisten.
Termin mitte nächer Woche.
(Ich habe auch noch kleinere Probleme mit der Alarmtabelle beim 750-841 FW 11 beta)
Karl