H.Schmidt
2006-02-28
2006-03-01
  • H.Schmidt - 2006-02-28

    Hallo alle,

    ich arbeite mit Möller Xsystem und CodeSys 2.3.3

    Die Steuerung ist ständig über ein V24 Kabel 6m Länge mit ein PC verbunden um über Visu die Anlage zu überwachen.

    Bauterate ist 38400 und Zykluszeit 30ms.

    Mehrmals an Tag logt sich der Pc aus mit der Fehlermeldung "Kommunikationfehler" .

    Hat jemand Erfahrung um die RS 232 zubändigen ??

    MfG

    H.Schmidt

     
  • Henry - 2006-02-28

    Vielleicht hilft es um die Bauterate niedriger zu machen. Die Baudrate kann zu hoch sein für die Kabel länge.

     
  • Jens Kreyßig - 2006-02-28

    Kurze Frage: Ist die Steuerung über ein BUS-System mit dezentralen E/A Erweiterungen verbunden?

    Bei mir tritt dieser Fall nur dann auf, wenn mein HMI Controller (EXOR SCM03-C) am CANopen Feldbus und damit mit den dezentralen E/A Baugruppen kommuniziert. Desweiteren lässt sich die Steuerung dann häufig nur fehlerhaft laden. Klemme ich den CANopen ab, kann ich die Steuerung ohne "Kommunikationsfehler" im onlinemodus beobachten und auch fehlerfrei laden.

    Mit einer anderen Baudrate habe ich es selbst noch nicht probiert werde ich bei gelegenheit aber mal testen.

    PS: Kabellänge ca. 2 m und CoDeSys 2.3.6.0

     
  • H.Schmidt - 2006-03-01

    Die Steuerung ist mit keinen dezentralen E/A Erweiterungen verbunden .

     