  • bertl71 - 2008-09-19

    Hallo zusammen,

    ich habe eine Webvisu mit Alarmkonfiguration.

    Gibt es eine Möglichkeit die Alarmdatei auf dem PC zu speichern, auf dem der Browser sich befindet ?

    Wie funktioniert das mit der Aktualisierung der Alarmhistorie. Manchmal habe ich den Eindruck, dass ich die Historie erst im Browser sehe, wenn ich sie vorher im Onlinemodus des Projekts aufgerufen habe.

    gruß

    bertl

     
  • s.schalk - 2008-09-24

    Hallo,

    diese Möglichkeit gibt es nicht da die Alarmeinträge zentral innerhalb der Steuerung abgelegt werden.

    Die Datei kann aber über die Eingabe der URL im Browser vom WebServer gelesen werden. Beispiel: http://localhost:8080/alarm0.alm

    Der Name der Datei muss hierzu bekannt sein.

    Mit freundlichen Grüßen, Stefan Schalk

     