Kommunikationsfehler beim Übertragen der WebVisu in 841er

gnassel
2006-09-02
2006-09-06
  • gnassel - 2006-09-02

    Hallo 3S Gemeinde,

    ich habe heute eine WAGO 841 Steuerung erweitert. Beim Übertragen der WebVisu bekomme ich nun ständig:

    "Kommunikationsfehler. Es wird ausgeloggt."

    Ich bin am verzweifeln.

    Setzte ich bei WebVisu keinen Haken, funktioniert alles fehlerfrei.

    Auch wenn ich die 13 Visualisierungsseiten auf 3-4 reduziere, werden die Seiten übertragen. Dabei ist es unerheblich, welche Visualisierungen es sind.

    Ich habe nun 5 Übertragungen (je mit anderen Seiten) gemacht, damit die Kiste heute abend überhaupt läuft.

    Ich befinde mich vorort im LAN. Was mache ich falsch? Könnte ein höherer Kommunikationstimeoutwert das Problem beheben? z.Z. sind 2200 ms eingestellt.

    Schon mal vielen Dank für Tipps

     
  • mwatermann - 2006-09-04

    servus,

    in der zielsystemeinstellung alles richtig eingestellt?

    bei unsren spsen gibts diese probleme, wenn die speicheraufteilung falsch eingestellt ist.

    wie gross wären die 13 seiten, bzw. das komplette projekt, wenn es übertragen wird?

     
  • gnassel - 2006-09-05

    Hallo,

    wo kann ich die Größe der Dateien sehen?

    Die .prg Datei ist jedenfalls 250kb.

    Die Seiten sind nicht sehr aufwendig. Geschätzt liegen sie unter 800kb.

    Zielsystemeinstellungen habe ich nicht verändert (Webvisu und Bootprojekt ein)

     
  • mwatermann - 2006-09-05

    hmm...

    größe der zu übertragenden daten siehst du, kurz nachdem du auf übertragen geklickt hast, unten im status fenster (oder auch, wenn du bei übertragen auf "nein" klickst).

    kenne mich mit der WAGO nicht aus, weiss also auch nicht, wieviel speicher die hat... am besten da mal nach schauen.

    wann kommt eigentlich der fehler? direkt am anfang, oder mitten in der übertragung?

     
  • Denkes - 2006-09-05

    Hallo gnassel,

    mir scheint, dein Problem ist immer noch nicht gelöst. Deshalb hier ein Tipp, der wahrscheinlich hilft:

    1. Zunächst mal WEB-Visu und Bootprojekt ausschalten

    2. Einloggen und die 841 stoppen

    3. Im PLC-Brovser den Befehl "format" eingeben und ENTER (Die I/O-LED leuchtet für etwa 0,5s orange. Dieser Befehl kann auch mehrmals nacheinander ausgeführt werden.)

    4. Jetzt den Befehl "extract" eingeben. Diese "Wunderwaffe" lässt die I/O-LED für etliche Sekunden orange leuchten, also -> Ruhe bewahren!!!

    Nach dieser Aktion ist die 841 wieder "jungfräulich", IP-Adresse wird aber beibehalten. Es besteht also keinerlei Gefahr.

    1. Ausloggen

    2. Projekt - Alles bereinigen

    3. Probeweise Projekt - Alles übersetzen. Es werden 0 Fehler gefordert

    4. Einloggen (zunächst mal ohne WEB-Visualisierung) und kurz antesten. Danach 841 wieder in Stop

    5. Ausloggen und WEB-Visualisierung aktivieren, danach wieder einloggen. Jetzt werden die WEB-Seiten dazugeladen.

    6. Test mit den Visualisierungen müsste jetzt klappen, sofern das Ganze 2 MB nicht überschreitet.

    Und noch etwas:

    Tipp1: Erfahrungsgemäß ist es besser, das Boot-Projekt im STOP-Zustand der SPS zu aktivieren und danach wieder zu starten.

    Tipp2: WEB-Visualisierung und freilaufende Task scheinen sich nicht zu vertragen. Deshalb: Alle Task zyklisch aufrufen, Hauptprogramm z.B. alle 20ms.

    Hoffentlich hilft's

    Gruß Norbert

     
  • gnassel - 2006-09-06

    Vielen Dank für die Tipps,

    Format, Extract, bereinigen, nur Programm übertragen hatte ich schon versucht - ohne Erfolg.

    Wenn ich das nächste mal Vorort bin, werde ich die Steuerung vor dem Übertragen auf STOP nehmen (obwohl er das automatisch macht).

    Dann erfahre ich auch die genaue Größe der Visu.

    Ich meld mich

     