Test schon mit Kermit oder Hyper Terminal (Win 2K/XP) gemacht... Nein das habe ich nicht weil ich habe mit der Hersteller gesprochen und die sagen es ist so leider mit die 300 und 1200
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Hallo.
Ich muss eine RS232 Kommunikation machen wo ich den Request mit 800B senden muss und das anwort kommt mit 9600B. kann ich den Baurat wechseln.
Grüsse aus Dänemark
Hi Tiak
800 Baud senden ? Eine etwas ungewöhnliche Baudrate.
9600 Baud empfangen, O.K !
Üblicherweise sind die Sende und Empfangs-Geschwindigkeit identisch ! ! !
(Ebenso Parität, Startbit, Stopbit, Wortlänge ...)
Welche Hardware, welcher Komunikations-Partner / Station ?
P.S. Test schon mit Kermit oder Hyper Terminal (Win 2K/XP) gemacht ?
Karl w www.magnia.de w
Ups das ist senden 300b und empfang 1200b die Parität ist identisch. die hardware ist einem kamstrup multical3
NORMALDATA 1:
-> / # 1 [300 BAUD]
<- Energi, Vand, Timetæller, tF, tR, Dt, Effekt, Flow, Peakeffekt/flow, Info -- [1200 BAUD]
Test schon mit Kermit oder Hyper Terminal (Win 2K/XP) gemacht... Nein das habe ich nicht weil ich habe mit der Hersteller gesprochen und die sagen es ist so leider mit die 300 und 1200
Hi
Das ist äustert unüblich.
Sofortigen Umschalten nach dem Senden mit 300b
auf 1200b für das senden ist bei den meisten Devices nicht möglich (Datenverlust / Intitialisierung)
Staun, Req. 300 Baud, Daten 1200 Baud Kann auf RS232umgestzt werden.
http://www.kamstrup.de/contents/tech_in ... -281de.pdf
Empfehlung: 2 COM-Baugruppen.
Verbindung COM 1 TxD
Verbindung COM 2 RxD
Und wie ist jetzt dein Frage zum Thema IEC 61131