CAA Software ist 2.3.2.7. Es sollte also mit allen Firmwareversionen tun.
Targetfile: WAGO_750-841 vom 11.03.2004
Laut Tabelle sollte es also nicht an der SW liegen.
Firmware revision 01.06.01 (05)
welche Version ist das nun?
Hr. Oepping
Im ersten Fall bekommen sie die aktuellen Targets bei WAGO kostenlos.
gibt es eine direkte Downloadmöglichkeit? habe nix gefunden.
oder geht das nur über den Support
Im zweiten Fall benötigen sie die (kostenpflichtige) Vollversion.
Ich habe die WAGO CAA V.2.3.2.7 Vollversion, da sollten doch die passenden Targets lizensiert sein?
Sonst habe ich noch aus dem Starterkit die DEMO Version. Die habe ich auch mal auf einem anderen Rechner installiert, da ist aber auch ausgegraut. Vielleicht liegtds ja auch beim Bediener (also mir) ?
Gruss
Ralf Stüber
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Steht beim Beginn der Programmierung, also bei der Auswahl des Zielsystems hinter den WAGO-Controllern Demo? Wenn dies der Fall ist, dann sind die Targets nicht richtig installiert!
Ansonsten kannst Du den Haken bei der WebVisu auch nur im ausgeloggten Zustand einschalten, aber ich denke, das dürfte soweit klar sein.
Also normalerweise sollte die WebVisu mit dem 841 funktionieren, da ich zur Zeit 7 Stück davon programmiert habe und alle laufen wunderbar mit Visualisierung über Firefox - einziges Manko: Die Uhrzeitsanzeige hinkt etwa 3 Sekunden hinterher und es nur ein Format der Darstellungsweise möglich...
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
die Webvisualisierung wurde von WAGO erst mit der CoDeSys 2.3.4.3 freigeschaltet, daher ist ein Update erforderlich. Die Targets kann man nicht frei runterladen sondern nur über den support ( e support@wago.com e ) anfordern. Sofern schon einmal eine Vollversion gekauft wurde wird dann ein Download-Link freigeschaltet.
Die Firmware-Version 05 unterstützt die Webvisualisierung ebenfalls noch nicht, auch dafür bekommt man über den support einen Download-Link. Für das Firmwareupdate ist das serielle Konfigurationskabel (750-920) notwendig.
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Hallo,
ich habe auf einem 750-841 Controller eine Anwendung laufen.
Eine Online-Visualisierung auf dem in der Entwicklungumgebung tut auch.
Warum kann ich aber unter Zielsystemeinstellungen/Visualisierung die WEB-Visu nicht aktivieren? Ist einfach dauerhaft grau/disabled!
Zielsystem: WAGO_750-841
Woran liegt es?
Irgendjemand sagte mal, dass es vielleicht an dem alten Targetfile liegt. Keine Ahnung. Was muss ich tauschen, testen oder ändern?
Gruss
Ralf Stüber
Hallo,
nicht alle Zielsysteme unterstützen die WEB-Visu und WAGO 750-841
eben nicht.
Hallo,
das überrascht mich jetzt aber etwas ?!?!
Der 841 hat einen internen HTTP-Server.
Und laut WAGO-Beschreibung geht es auch.
Woher sind Sie sich so sicher ?
Gruss
Ralf Stüber
Hallo Hr. Stüber,
auf der folgenden URL ist beschrieben welche Hard- und Software-version des WAGO-I/O-Systems für welche Funktionalität notwendig ist.
http://www.wago.com/wagoweb/documentation/759/ger_info/t900000d.pdf
Ich hoffe die Tabelle hilft Ihnen weiter.
Freundliche Grüße
Hallo,
wenn die Webvisualisierung ausgegraut ist sind die Targets entweder zu alt oder es handelt sich um Demo-Targets.
Im ersten Fall bekommen sie die aktuellen Targets bei WAGO kostenlos.
Im zweiten Fall benötigen sie die (kostenpflichtige) Vollversion.
Mit freundlichen Grüßen
Dirk Oepping
CAA Software ist 2.3.2.7. Es sollte also mit allen Firmwareversionen tun.
Targetfile: WAGO_750-841 vom 11.03.2004
Laut Tabelle sollte es also nicht an der SW liegen.
Firmware revision 01.06.01 (05)
welche Version ist das nun?
gibt es eine direkte Downloadmöglichkeit? habe nix gefunden.
oder geht das nur über den Support
Ich habe die WAGO CAA V.2.3.2.7 Vollversion, da sollten doch die passenden Targets lizensiert sein?
Sonst habe ich noch aus dem Starterkit die DEMO Version. Die habe ich auch mal auf einem anderen Rechner installiert, da ist aber auch ausgegraut. Vielleicht liegtds ja auch beim Bediener (also mir) ?
Gruss
Ralf Stüber
Steht beim Beginn der Programmierung, also bei der Auswahl des Zielsystems hinter den WAGO-Controllern Demo? Wenn dies der Fall ist, dann sind die Targets nicht richtig installiert!
Ansonsten kannst Du den Haken bei der WebVisu auch nur im ausgeloggten Zustand einschalten, aber ich denke, das dürfte soweit klar sein.
Also normalerweise sollte die WebVisu mit dem 841 funktionieren, da ich zur Zeit 7 Stück davon programmiert habe und alle laufen wunderbar mit Visualisierung über Firefox - einziges Manko: Die Uhrzeitsanzeige hinkt etwa 3 Sekunden hinterher und es nur ein Format der Darstellungsweise möglich...
Hallo,
da steht nichts mit DEMO.
Ich hab jetzt die Software auf 3 PCs installiert und überall der gleiche Effekt!
Vorgehen:
Datei>NEU
Zielsystem Einstellungen > WAGO_750-841
Rest siehe Hardcopy anbei.
Ich habe keine Ahnung was ich falsch mache
Gruss
Hallo,
die Webvisualisierung wurde von WAGO erst mit der CoDeSys 2.3.4.3 freigeschaltet, daher ist ein Update erforderlich. Die Targets kann man nicht frei runterladen sondern nur über den support ( e support@wago.com e ) anfordern. Sofern schon einmal eine Vollversion gekauft wurde wird dann ein Download-Link freigeschaltet.
Die Firmware-Version 05 unterstützt die Webvisualisierung ebenfalls noch nicht, auch dafür bekommt man über den support einen Download-Link. Für das Firmwareupdate ist das serielle Konfigurationskabel (750-920) notwendig.