Alarmtabelle

Kersten
2006-01-31
2006-03-22
  • Kersten - 2006-01-31

    Hallo @ all,

    wir sind seit einiger Zeit in die Entwicklung einer Gebäudesteuerung auf Basis des Wago Controllers 750-841 involviert.

    Unser Hauptproblem ist die Alarmtabelle, eine kurze Schilderung:

    1. Alarmkonfiguration: Ist es hier möglich

    (Alarmkonfiguration->Alarmspeicherung-> Dateipfad) einen Benutzer

    für den Filelzugriff mitzugeben bzw. kann man herausfinden mit

    welchem Benutzer gearbeitet wird?

    2.Alarmkonfiguration: In der WebVisu ist eine Alarmtabelle eingebunden,

    eingehende Alarme sollen angezeigt und bis zur Quittierung gespeichert

    werden.

    In der Simulation ist das kein Problem, wird aber das Prg. in die

    Steuerung geschrieben werden Alarme angezeigt aber nicht gespeichert.

    3.Gibt es die Möglichkeit eine Authentifizierung auf die komplette

    Web-Visu zu realisieren? (Nicht über Benutzerlevel für

    einzelne Objekte?

    4.Ist die Firmware 9 die letzte verfügbare für die WAGO 750-841?

    Zielsystem WAGO 750-841

    Codesys 2.3.5.3

    Browser, Firefox 1.5 mit Sun Java Version 1.5.0 (Build 1.5.0_06-b05)

    Hat jemand von Euch gleiche Erfahrungen gemacht?

    Kann jemand einen Gedankenanstoß geben?

    Vielen Dank

    Kersten

     
  • Anonymous - 2006-03-08

    Originally created by: Frank Hailer

    Hallo Kersten

    1) Meines Wissens nach nicht.

    2) Ist bei den 'Zielsystem Einstellungen' unter 'Visualisierung' das Häckchen bei 'Alarmbehandlung innerhalb der Steuerung' gesetzt? Falls nein, kann es nicht funktionieren.

    3) Das ganze nennt sich WebVisu-Login. Wago müsste dazu ein Beispiel haben, die Frage ist nur ob es bereits veröffentlicht wurde.

    4) Auch bei Wago nachfragen.

    Viele Grüße

     
  • Kersten - 2006-03-19

    Moin Frank,

    1) Wie werden die Informationen bei der Alarmspeicherung weiter gegeben, FTP?

    Wir sehen die Möglichkeit mit dem 840-841 einen FTP Port zu öffnen (incl. User Anmeldung), jetzt müßte die Alarmspeicherung aber auch mit FTP arbeiten damit alles abgelegt werden kann.

    2) Das Häckchen bei 'Alarmbehandlung innerhalb der Steuerung' ist gesetzt. Noch einen Tip oder ist das auch was für Wago?

    3), 4) Wago...

    Vielen Dank für die Beantwortung

    Kersten

     
  • Thomas Fränz - 2006-03-21

    Hallo Kersten

    Die Alarmvisualisierung über die WEB Visu ist beim 750-841 ist nicht fertig !

    D.h. man bekommt das Fenster aber keine Inhalte. Auch die Alarm Geschichte geht nicht. Wago ist informiert.

    Die Firmwarerelease 13(Beta) behebt das Problem nicht. Im Gegenteil die Alarmbehandlung innerhalb der Steuerung scheint in der Version erstrecht Probleme zu machen.

    In der Oberfläche des Entwicklungssystems geht die Alarmanzeige (Version 2.3.6.1) schon. D.h die Alarme werden werden auf dem Entwicklungssystem gespeichert. Was uns aber nicht hilft !

     
  • Chräshe - 2006-03-22

    Hallo allerseits,

    soll das heißen, die Alarmvisualisierung über die WEB Visu funktioniert überhaupt nicht?

    Ich war der Meinung das hatte alles Funktioniert, nur war die WEB Visu so langsam in der Reaktion, dass ich sie wieder aus dem Projekt genommen habe. Mit langsam meine ich, es dauerte über 4s von einer Eingabe bis zur Aktualisierung am Monitor. Vielleicht hatte ich auch nicht alles getestet, da die Reaktionszeit sowiso zu groß war.

    Arbeitet von euch jemand mit der WEB Visu? (Nicht nur zum Test)

    Und wenn ja, mit welchem Controller?

    Gruß

    Chräshe

     
  • fpogrzeba - 2006-03-22

    Hallo,

    Ich habe zwei 750-841 im Dorint-Novotel Hannover eingebaut. Einer regelt eine Lüftungsanlage und der andere dient als Sammelstörmodul der alten Staefa DDC mit SMS-Weiterleitung u.s.w. Wir verwenden dort die WEB-Visu auf einem Leitstellen-PC und es funktioniert ( ausser der Alarmtabelle ) eigentlich ganz gut. Auch werden geänderte Sollwerte etc. sofort übernommen.

     