Welcome to our new forum
All users of the legacy CODESYS Forums, please create a new account at account.codesys.com. But make sure to use the same E-Mail address as in the old Forum. Then your posts will be matched.
Close
welche Programmiersprache nutzt du denn? So wie es aussieht soll das AWL sein
wäre es ST müsste dort stehn:
%QX0.0:=%MX4.0;
So wie dein Code aussieht, könnte mich aber auch irren, bist du noch im Deklarationsfenster, und nicht im Programmierfenster. Stell mal nen Screenshot oder ne Fehlermeldung hier rein.
MfG
Marcel
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Diese gehören oben in diese Tabelle, die du mittels rechtsklick auch umschalten kannst in die Ansicht in der du es geschrieben hast (Haken vor Deklaration als Tabelle entfernen).
Und die Deklaration lautet Test AT %MX0.4 : BOOL; beachte das Leerzeichen zwischen Test und AT.
MfG
Marcel
P.S: Fehlermeldungen zu Posten ist immer hilfreich, diese werden erzeugt wenn du das Programm erzeugst/übersetzt
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Hallo Zusammen
Ich habe für mine Vordiplomarbeit eine Wago 750-84.1 gekauft
jetzt hab ich der ne Ip gegeben kan auch Verbinden und hab in der Steuerungskonfiguration alle Module eingegeben und auch Variablen name verteilt.
Jedoch wollte ich hüt einfach mal zum test mal nen Eingang schalten.
Hab nur Grundlagen Erfahrung im Step7 aber dachte das sollte nicht al zu Schlimm Werden....
Jedoch ich brings nicht hin!!
Das sollte doch einfach reichen für das Schalten von einem Ausgang?
Vermutlich wird es einfach wieder was ganz Simples sein was ich falsch mache.
Gruss Simon
Hallo,
welche Programmiersprache nutzt du denn? So wie es aussieht soll das AWL sein
wäre es ST müsste dort stehn:
%QX0.0:=%MX4.0;
So wie dein Code aussieht, könnte mich aber auch irren, bist du noch im Deklarationsfenster, und nicht im Programmierfenster. Stell mal nen Screenshot oder ne Fehlermeldung hier rein.
MfG
Marcel
Hallo
Ja das sollte AWL sein.
Ich glaub das ist im Programmierfenster...
Gruss Simon
Hallo,
also dein Fehler sind die ersten drei Zeilen.
Diese gehören oben in diese Tabelle, die du mittels rechtsklick auch umschalten kannst in die Ansicht in der du es geschrieben hast (Haken vor Deklaration als Tabelle entfernen).
Und die Deklaration lautet Test AT %MX0.4 : BOOL; beachte das Leerzeichen zwischen Test und AT.
MfG
Marcel
P.S: Fehlermeldungen zu Posten ist immer hilfreich, diese werden erzeugt wenn du das Programm erzeugst/übersetzt
Endlich ist Mittwoch
Hatte MO und Di Schulle deshalb konnte ich es bis jetzt nicht ausprobieren...
Leider aber immer noch nix.
Komisch ist auch das ich in der Hardware configuration auch nicht ein aus schalten kan. Dort sollte das doch möglich sein.
Ne Verbindung hab ich aber mit der Wago kan auch anhand Firefox die Internet "webseite" aufmachen.
Gruss Simon
Hallo Simon,
die PLC "Wago" kenne ich nicht, aber - viele von PLC brauchen noch die externe Spannung, um die IOs aktivieren zu können.
Versuch mal das IO Modul anschauen, ob auf dem Modul Kontake für Spannungsversorgung (+24V, 0V) sind.
mfg
raadya
Raadya
hab heute der Wago hotlein angerufen....
Wir haben ca 30min nach ferhler gesucht bis er gefragt hat ob ich die versorgung für die Anderen klemmen angeschlossen habe die 24V...
Ne Hab ich nicht....
Also es hat sich gelöst das Problem.
Wie peino.
gruss Simon