Wollte eigentlich nur Testen

Speedo
2010-02-07
2010-02-11
  • Speedo - 2010-02-07

    Hallo Zusammen

    Ich habe für mine Vordiplomarbeit eine Wago 750-84.1 gekauft

    jetzt hab ich der ne Ip gegeben kan auch Verbinden und hab in der Steuerungskonfiguration alle Module eingegeben und auch Variablen name verteilt.

    Jedoch wollte ich hüt einfach mal zum test mal nen Eingang schalten.

    Hab nur Grundlagen Erfahrung im Step7 aber dachte das sollte nicht al zu Schlimm Werden....

    Jedoch ich brings nicht hin!!

    VAR_INPUT
       TestAT      %MX0.4:BOOL   ;
       END_VAR
       
       LD      %MX0.4
       S      %QX0.0
    

    Das sollte doch einfach reichen für das Schalten von einem Ausgang?

    Vermutlich wird es einfach wieder was ganz Simples sein was ich falsch mache.

    Gruss Simon

     
  • Matze001 - 2010-02-07

    Hallo,

    welche Programmiersprache nutzt du denn? So wie es aussieht soll das AWL sein

    wäre es ST müsste dort stehn:

    %QX0.0:=%MX4.0;

    So wie dein Code aussieht, könnte mich aber auch irren, bist du noch im Deklarationsfenster, und nicht im Programmierfenster. Stell mal nen Screenshot oder ne Fehlermeldung hier rein.

    MfG

    Marcel

     
  • Speedo - 2010-02-07

    Hallo

    Ja das sollte AWL sein.

    Ich glaub das ist im Programmierfenster...

    Gruss Simon

    IMG: Screen.jpg

     
  • Matze001 - 2010-02-08

    Hallo,

    also dein Fehler sind die ersten drei Zeilen.

    Diese gehören oben in diese Tabelle, die du mittels rechtsklick auch umschalten kannst in die Ansicht in der du es geschrieben hast (Haken vor Deklaration als Tabelle entfernen).

    Und die Deklaration lautet Test AT %MX0.4 : BOOL; beachte das Leerzeichen zwischen Test und AT.

    MfG

    Marcel

    P.S: Fehlermeldungen zu Posten ist immer hilfreich, diese werden erzeugt wenn du das Programm erzeugst/übersetzt

     
  • Speedo - 2010-02-10

    Endlich ist Mittwoch

    Hatte MO und Di Schulle deshalb konnte ich es bis jetzt nicht ausprobieren...

    Leider aber immer noch nix.

    Komisch ist auch das ich in der Hardware configuration auch nicht ein aus schalten kan. Dort sollte das doch möglich sein.

    Ne Verbindung hab ich aber mit der Wago kan auch anhand Firefox die Internet "webseite" aufmachen.

    Gruss Simon

     
  • raadya - 2010-02-11

    Hallo Simon,

    die PLC "Wago" kenne ich nicht, aber - viele von PLC brauchen noch die externe Spannung, um die IOs aktivieren zu können.

    Versuch mal das IO Modul anschauen, ob auf dem Modul Kontake für Spannungsversorgung (+24V, 0V) sind.

    mfg

    raadya

     
  • Speedo - 2010-02-11

    Raadya

    hab heute der Wago hotlein angerufen....

    Wir haben ca 30min nach ferhler gesucht bis er gefragt hat ob ich die versorgung für die Anderen klemmen angeschlossen habe die 24V...

    Ne Hab ich nicht....

    Also es hat sich gelöst das Problem.

    Wie peino.

    gruss Simon

     