ich eine Sprungantwort auf einer Strecke aufgenommen. Anbei sind die Verläufe.** Es ist weder ein Totglied noch ein Verzögerungsglied. Was für Strecke ist es überhaupt? Können Sie mir helfen die Auszuwerten?**
mfg
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Hallo,
ich eine Sprungantwort auf einer Strecke aufgenommen. Anbei sind die Verläufe.** Es ist weder ein Totglied noch ein Verzögerungsglied. Was für Strecke ist es überhaupt? Können Sie mir helfen die Auszuwerten?**
mfg
Hi
Die Stecke ist "Totzeit" anschliessend PT1.
Würde ich vermuten.
Wo die Totzeit herkommt kann ich nicht sagen.
Trotz dieser kleinen Überschwingung?
Ja, I-Stecke ist "ausgeschlossen"
Willst du mehrere Meinungen dazu haben:
w www.sps-foren.de w
ich hab mir gedacht mit disesem kleinen Überschwingung könnte eine PT2 Strecke mit Totzeit.
was denkt ihr dazu?