    Hallo an alle

    Ich bin neu hier, und habe auch gleich ein Problem mit dem Syntax mit einem WAGO System (IPC 758-870)

    Ich habe folgende Zeilen geschrieben:

    CAL Time_8(IN :=sm114 , PT :=Time_Messen)

    LD Time_1.Q

    ST HM3

    R sm114

    LD HM3

    ANDN Anlaufphase_beendet

    JMP Ende

    Jetzt tritt folgende Warnmeldung auf:

    Warnung 1500: In Zeile LD HM3 Diese Expression enthält keine Zuweisung. Es wird kein Code generiert.

    Kann mir jemand sagen, was diese Fehlermeldung meint, oder wo man dieses Problem gut nachlesen kann?

    mfg

    Andre

     
  • Ralph Holz - 2007-01-11

    Hallo Andre,

    CoDeSys betrachtet

    LD HM3

    ANDN Anlaufphase_beendet

    als einen Ausdruck (Expression) und die darauf folgende Anweisung ist ein JMP also ein Sprung ohne Bedingung. Damit macht der Ausdruck davor keinen Sinn und kann weggelassen werden. --> Meldung ist korrekt. Bedingte Sprünge währen JMPC oder JMPCN damit gibts dann auch keine Meldung.

    Gruß Ralpjh

     