Welcome to our new forum
All users of the legacy CODESYS Forums, please create a new account at account.codesys.com. But make sure to use the same E-Mail address as in the old Forum. Then your posts will be matched.
Close
eigentlich ich will keine Hardeware einrichten. ich brauche die Schritte die man in der kommunikationsparameter bei CoDeSys 'Menübefehl Online -> Kommunikationsparameter' machen muss, um über den Gateway-Server mit dem Laufzeitsystem verbunden zu sein 'leuchten des Symbols rechts unten in
der Taskleiste.'
mfG
Josef
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Die Informationsmittel die ich dabei habe helfen nicht viel, können Sie mir bitte informationsmittel schiken oder kurz beschreiben, wie ich die Wago-Targets installiere.
und ebenfals wie ich das korrekte Zielsystem wähle.
MfG
Josef
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
im menu 'online' klickst du auf 'kommunikationsparameter'.
dann wählst du im linken fenster des dialogs ethernet TCP/IP und klickst rechts auf 'neu'
für die verbindung gibst du jetzt einen namen an und wählst den gewünschten treiber (3s funktioniert bei mir recht zuverlässig)
jetzt schriebst du zum abschluss die IP-adresse deines controllers (750-841) an die stelle wo noch localhost steht in der spalte wert. dann enter und ok.
beim nächsten einloggen sollte es eigentlich funzen.
gruß
björn
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Hallo,
eine Anfänger Frage:
welche kommunikationsparameter Schritten soll ich machen um mit dem Ethernet(IP/TCP) vebunden zu sein?
Hi
Nur keine Scheu zum fragen.
Grundsätzlich: Stecker rein und du bist verbunden.
(Mindestens Physikalisch )
Scherz beiseite, wie verbunden, WebVisu, UDP-Kommunikation, SMS-Versenden .....
Welche Hardware.
Was willst du eigentlich machen?
Mehr Infos sollten es schon sein.
hallo Karl,
Hardeware: wago 787 602
eigentlich ich will keine Hardeware einrichten. ich brauche die Schritte die man in der kommunikationsparameter bei CoDeSys 'Menübefehl Online -> Kommunikationsparameter' machen muss, um über den Gateway-Server mit dem Laufzeitsystem verbunden zu sein 'leuchten des Symbols rechts unten in
der Taskleiste.'
mfG
Josef
Hallo
Ich nehme mal an du hast die Wago-Targets installiert und dann ein neues Projekt mit dem korrekten Zielsystem erstellt.
Dann sollten die Kommunikationsparameter bereits eingestellt sein. Was natürlich noch einzustellen ist, wäre die IP-Adresse des Zielknotens.
Das Zielsystem kann auch nachträglich installiert und ausgewählt werden.
MfG
Erik
Hallo,
nochmal die Frage klarer gestellt:
wie kann man eine verbindung zwichen einen wago 750-841 und CoDeSys über Ethernet herstellen?
Josef
Hallo
Die Antwort auch noch mal klarer fomuliert.
Es MÜSSEN die Wago-Targets installiert sein.
Ist das der Fall ?
Es MUSS das korrekte Zielsystem gewählt sein.
Ist das ebenfalls der Fall ?
Dann sollte sich die Frage eigentlich von selbst erledigen...
MfG
Erik
Hallo Erik,
vielen dank für Ihre Antworte.
Die Informationsmittel die ich dabei habe helfen nicht viel, können Sie mir bitte informationsmittel schiken oder kurz beschreiben, wie ich die Wago-Targets installiere.
und ebenfals wie ich das korrekte Zielsystem wähle.
MfG
Josef
Hallo
Zum Installieren der Targets wird ein TSP (TargetSupportPackage) von Wago benötigt.
Das hat allerdings ca. 19MB. Ein bischen viel als Anhang.
Ist aber vermutlich bei w www.Wago.com w als Download zu bekommen.
Danach das Projekt neu öffnen und unter Zielsystemeinstellungen den entsprechenden Controlller auswählen.
MfG
Erik
hallo Erik,
diese Schritte habe ich schon erledigt und das projekt dazu aber ich bekomme keine Verbindung noch zwichen meinen projekt und wago 750-842 ?
MfG
josef
Hallo
Wie sind denn die IP-Adressen des PC's und des Knotens ?
Die müssen im selben Subnetz-Bereich liegen.
Also z.B. Knoten hat 192.168.1.10, dann muss der PC 192.168.1.x haben.
Um die IP-Adresse des Knotens einzustellen brauchst du den WagoBootPServer und die MAC-Adresse des Knotens.
Die Softwrae gibts ebenfalls bei WAGO zum Download.
Firewall auf dem PC deaktiviert ?
MfG
Erik
Hallo Josef!
versuch mal folgendes:
im menu 'online' klickst du auf 'kommunikationsparameter'.
dann wählst du im linken fenster des dialogs ethernet TCP/IP und klickst rechts auf 'neu'
für die verbindung gibst du jetzt einen namen an und wählst den gewünschten treiber (3s funktioniert bei mir recht zuverlässig)
jetzt schriebst du zum abschluss die IP-adresse deines controllers (750-841) an die stelle wo noch localhost steht in der spalte wert. dann enter und ok.
beim nächsten einloggen sollte es eigentlich funzen.
gruß
björn
hallo,
vielen dank für eure Antworte.
eigentlich ich arbeitete bei der Simulationsmodus deshalb könnte ich die Kummunikationsparameter nicht ändern. aber jetzt es hat geklappt
MfG
Josef