jeas
2016-01-23
2016-02-02
  • jeas - 2016-01-23

    Guten Morgen

    Ich habe ein Problem mit dem Download zu meiner Codesys Softmotion RTE 64 aber auch nach der 32 bit Runtime.(Auf meinen Laptop und einen Mini PC getestet.)
    Jedes mal beim Download bekomme ich Fehler Meldungen.
    Macht nichts aus ob ich die Beispiele aus dem Store oder das von mir benutze.
    Jedes mal die selbe Meldung.

    Kann mir jemand einen Hinweis geben was ich falsch mache.
    Mit TwinCat V2/3 habe ich nicht das Problem.

    IMG: Ethercat Problem.jpg

    IMG: Ethercat Problem Teil 4.jpg

    IMG: Ethercat Problem Teil 3.jpg

    IMG: Ethercat Problem teil 2.jpg

    IMG: Teil 3.jpg

    IMG: problem.jpg

     
  • eschwellinger

    eschwellinger - 2016-01-24

    Hallo,

    für Ethercat auf der Control RTE musst du zuerst unter Windows (Windows GeräteManager) den passenden CODESYS Netzwerktreiber zu deinem NetzwerkkartenChipsatz
    installieren. Mit deinem Qualcom Adapter wird das nicht gehen:
    Es werden folgende Nic's unterstützt:

    Realtek 8139 (CmpRTL81x9Mpd)
    Realtek RTL8139 (und kompatiblen) Ethernet-Contoller.
    the 8100 und 8110 are compatible too.

    Realtek 8169 (CmpRTL8169Mpd)
    Realtek 8169/810
    Realtek RTL8111B / RTL8111D

    Intel EtherExpressPro1000 (CmpEt1000Drv )
    82541,82547,82567,82571,82573,82574,82583V, i210, i217-LM etc

    Intel EtherExpress PRO/100 (CmpEt100Drv)
    Intel 82551,82557,82559
    Intel 82559, 82558, 82557 , 82550

    (siehe RTE Handbuch)
    Dann nicht SysEthernet laden in der RTE config (das braucht man nur bei Control Win) sondern eben Beispielsweise CmpEt1000Drv wenn du einen Intelchipsatz hast usw...
    Dann wird es funktionieren.

    In deinem Projekt dann noch mit rechtcklick die SPS und den EthercatMaster auf 3.5.8.0 aktualisieren und dann müsste alles gehen.

    Grüße
    Edwin

     
  • jeas - 2016-01-26

    Danke fuer diese Info.
    Habe nun das selbe auf einen Computer mit einer Intel Netzwerkkarte probiert.

    Habe den Netzwerktreiber installiert.
    Aber ich bekomme folgende Fehler.
    Es scheint eine Bibliothek zu fehlen.

    IMG: Problem 1_4.jpg

    IMG: Problem 1_3.jpg

    IMG: Problem 1_2.jpg

    IMG: Problem 1.jpg

     
  • eschwellinger

    eschwellinger - 2016-01-26

    Hi,

    kann es sein das zu versehentlich altes CODESYS gestartet hast - also SP7
    oder aber die Gerätebeschreibung der SPS ist SP7.
    Weiter oben konntest du ja schon mal Fehlerfrei übersetzen.

    Grüße
    Edwin

     
  • jeas - 2016-01-26

    Oben war auf einen 64 bit System.
    Da ist auch alles ok.
    Aber als ich af dem 64 bit Computer oder auch auf dem 32 bit System das untere Project Probiere gibt es diese Probleme.

     
  • jeas - 2016-01-26

    Habe es nun mal mit der 3.5.7 version Probiert.
    Da wird die richtige Bibliothek geladen.
    Bei der 3.5.8 variante fehlt die Bibliothek.

     
  • eschwellinger

    eschwellinger - 2016-01-26

    Hi,

    wenn du 3.5SP8 verwendest muss/solltest du auch eine 3.5SP8 Gerät verwenden (rechtlick auf Gerät im Baum -> aktualisieren auf SP8)
    -> dann noch aktuellen Compiler also 3.5SP8
    -> dann noch aktuelles Visuprofil also 3.5SP8
    Dann wird es funktionieren.

    Grüße
    Edwin

     
  • jeas - 2016-02-02

    Danke

    Habe es jetzt ans laufen bekommen.
    Hatte auf den anderen Computer doch noch Version 3.5.7 und nicht 8 gehabt.

    Nun habe ich noch ein kleines Problem.
    Etwas uebersehe ich noch.

    Kann mir jemand einen Hinweis geben.

    Gruesse aus Shanghai.

    IMG: Was habe ich vergessen.jpg

     
  • eschwellinger

    eschwellinger - 2016-02-02

    Hi,

    nein alles gut, die beiden Meldungen sind falsche "Precompile Fehlermeldungen", welche mit 3.5SP8Patch1 behoben werden,
    also bitte einfach Ignorieren, das hat funktional keinen Auswirkung , es geht trotzdem alles.

    Grüße
    Edwin

     
  • jeas - 2016-02-02

    Danke

     