IO Link und Codesys 3.5 Hardware

Kampfwurst
2020-11-11
2020-11-30
  • Kampfwurst - 2020-11-11

    Welchen Controller etc. würdet ihr für 4 IO Link Sensoren und Codesys 3.5 empfehlen? Lese immer wieder Beckhoff. Mit Wago ist das ganze ein Krampf.

    sG Chris

     
  • eschwellinger

    eschwellinger - 2020-11-11

    Hallo Chris,
    am einfachsten gehts mit den Ethercat Gateway Klemmen, aber 3.5SP17 kommt dann noch Profinet
    dazu.
    Haben beide gemeinsam den Konfigurator. Siehe Screenshot.
    Man kann die Io Link Geräte scannen über den Ethercat SCAN.

    Grüße
    Edwin

     
  • jonathanahrens - 2020-11-23

    Nimm unbedingt die Beckhoff-Klemme EL6224. Schön kompakt. Schnell und einfach eingestellt in Codesys 3.5, funktioniert gut. Kostet allerdings wieder 75€ Lizenz. ist also nicht die günstigste Lösung. Die Klemme selber liegt um 120€.

     
  • Kampfwurst - 2020-11-24

    und welchen Controller bzw. Kopf empfehlt ihr für die EL6224?

     
  • eschwellinger

    eschwellinger - 2020-11-25

    puh.. schwere Frage, gehen tut das mit allen SL Runtimes,
    ich denke entscheidend ist eher was die SPS sonst noch so tuhen soll.
    -Visu + Bedienen mit Touch? .. Vielleicht Wago Touchpannel 600
    -welche Performance muss es haben?

     
  • Kampfwurst - 2020-11-28

    Für die Performance reicht warscheinlich ein PFC 200. Also nichts besonders. Nur IO Link Daten lesen und eventuell noch eine kleine Logik. Funktioniert die Klemme an einer Wago SPS überhaupt?

     
  • eschwellinger

    eschwellinger - 2020-11-28

    Klar...EtherCAT geht mit allen SL Runtimes vom Store, brauchst noch ne EK1100 oder aber nur ne EP6224

     

    Last edit: eschwellinger 2020-11-29
  • Kampfwurst - 2020-11-30

    Ok das heißt ich bräuchte den EK1100 die EP6224 und einen Wago Controller?

     

Log in to post a comment.