Bei Ausfall 750-841 den Status von Ausgängen erhalten

Mossgreen
2006-12-30
2007-01-03
  • Mossgreen - 2006-12-30

    An meinem Wago-Starterkit sind mehrere Ausgangsklemmen 750-530 mit einer Einspeiseklemme angeschlossen.

    Wird nur die Spannungsversorgung des Controller abgeklemmt (Ausfall-Simulation) gehen leider auch alle Ausgänge aus.

    Lässt sich dies irgendwie (Programmierung mit CoDeSys) vermeiden

     
  • scorpion - 2007-01-02

    Hallo Mossgreen

    Im Handbuch des 750-841 habe ich dazu folgenden Hinweis gefunden:

    Um auf das Web Based Management zu gelangen einfach http://IP-Adresse im Webbrowser eingeben.

    Viel Spass

     
  • Oberchefe - 2007-01-02

    Das dürfte aber nur bei einem CPU-Stop funktionieren, also beispielsweise bei Absturz wegen Programmfehlern oder beim Download einer neuen Software (sofern die Online-Programmierung nicht angewählt ist). Beim Ausfall der Spannung dürfte das nicht hinhauen.

     
  • Mossgreen - 2007-01-03

    Leider hat OBERCHEFE recht.

    Habe es gerade ausprobiert. Egal ob Häkchen gesetzt oder nicht: die Ausgänge "fallen ab".

     
  • Mossgreen - 2007-01-03

    Und gerade gab es auch die Antwort von WAGO:

    Das geht nicht.

    Die Ausgänge bleiben nur bei bestehender BUS-Versorgung gesetzt.

     