An meinem Wago-Starterkit sind mehrere Ausgangsklemmen 750-530 mit einer Einspeiseklemme angeschlossen.
Wird nur die Spannungsversorgung des Controller abgeklemmt (Ausfall-Simulation) gehen leider auch alle Ausgänge aus.
Lässt sich dies irgendwie (Programmierung mit CoDeSys) vermeiden
Hallo Mossgreen
Im Handbuch des 750-841 habe ich dazu folgenden Hinweis gefunden:
Um auf das Web Based Management zu gelangen einfach http://IP-Adresse im Webbrowser eingeben.
Viel Spass
Das dürfte aber nur bei einem CPU-Stop funktionieren, also beispielsweise bei Absturz wegen Programmfehlern oder beim Download einer neuen Software (sofern die Online-Programmierung nicht angewählt ist). Beim Ausfall der Spannung dürfte das nicht hinhauen.
Leider hat OBERCHEFE recht.
Habe es gerade ausprobiert. Egal ob Häkchen gesetzt oder nicht: die Ausgänge "fallen ab".
Und gerade gab es auch die Antwort von WAGO:
Das geht nicht.
Die Ausgänge bleiben nur bei bestehender BUS-Versorgung gesetzt.