bei meinem Projekt habe ich die CODESYS Control Win 64 3.5.21.0 auf einen Windows 11 Pro PC installiert.
Auf meinem Laptop befindet sich die CODESYS Version 3.5.21.10
In meinem Codesys Projekt wurde unter dem Ethernet-Adapter der KNX Stack hinzugefügt.
Das Projekt ist beim übersetzen fehlerfrei.
Wenn ich das Projekt anschließend auf die CODESYS Control Win 64 aufspiele, kommt bei 98% des downloads die Fehlermeldung 17 unaufgelöste Referenzen... (siehe beigefügter screenshot "Fehlermeldung_unaufgelöste_Referenzen")
Im screenshot "Auflistung_unaufgelöste_Referenzen" ist zu sehen, welche KNX Element nicht aufgelöst werden können.
Wie kann ich diese Fehlermeldung beheben bzw. was muss ich machen, dass ich das Projekt aufspielen kann?!
Welche version genau verwendest du?
Das Verzeichnis des Configfiles hat sich ja zu 3.5.20.10 verschoben..durch nen Security Bugfix.
Schau dir das Log beim starten an, da müsstest du sehen ob die KNX Komponente geladen wird.
Last edit: eschwellinger 5 days ago
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
hier:
c:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Roaming\CODESYS\CODESYSControlWinV3x64\xxxxxxxx\
wenn Sie die Control Win64 über das SysIcon unten rechts starten
Last edit: eschwellinger 1 day ago
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Hallo Zusammen,
bei meinem Projekt habe ich die CODESYS Control Win 64 3.5.21.0 auf einen Windows 11 Pro PC installiert.
Auf meinem Laptop befindet sich die CODESYS Version 3.5.21.10
In meinem Codesys Projekt wurde unter dem Ethernet-Adapter der KNX Stack hinzugefügt.
Das Projekt ist beim übersetzen fehlerfrei.
Wenn ich das Projekt anschließend auf die CODESYS Control Win 64 aufspiele, kommt bei 98% des downloads die Fehlermeldung 17 unaufgelöste Referenzen... (siehe beigefügter screenshot "Fehlermeldung_unaufgelöste_Referenzen")
Im screenshot "Auflistung_unaufgelöste_Referenzen" ist zu sehen, welche KNX Element nicht aufgelöst werden können.
Wie kann ich diese Fehlermeldung beheben bzw. was muss ich machen, dass ich das Projekt aufspielen kann?!
Für eure antworten bedanke ich mich im Voraus!
MFG koeni
du musst die KNX Komponenten im CODESYSControl.cfg einkommentieren
Hallo eschwellinger,
danke für Deine Antwort.
Das habe ich eigenltich gemacht.
Siehe beigefügten Screenshot.
MFG koeni
Welche version genau verwendest du?
Das Verzeichnis des Configfiles hat sich ja zu 3.5.20.10 verschoben..durch nen Security Bugfix.
Schau dir das Log beim starten an, da müsstest du sehen ob die KNX Komponente geladen wird.
Last edit: eschwellinger 5 days ago
Auf dem PC der Soft-SPS läuft CODESYS Control Win 64 3.5.21.0.
Als Programmierumgebung auf meinem Laptop habe ich die Version CODESYS 3.5.21.10.
Wo befindet sich jetzt das Verzeichnis des Configfiles?
hier:
c:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Roaming\CODESYS\CODESYSControlWinV3x64\xxxxxxxx\
wenn Sie die Control Win64 über das SysIcon unten rechts starten
Last edit: eschwellinger 1 day ago