Elrest Fred P300 und IO1-Modul - kein Zugriff

maddi67
2006-09-19
2006-09-20
  • maddi67 - 2006-09-19

    Hallo Leute !

    Bin neu hier und möchte erstmal alle freundlich grüssen.

    Das hich hier herumschleiche hat natürlich einen Grund:

    Seit einigen Tagen wurstel ich mit einer SPS von Elrest mit der Bezeichnung Fred P 300 mit einem integrierten IO Modul (IO1 / 8xDIO / 6xAI und 6xAO) herum.

    Es gelingt mir nicht, z.B. die Analogen Eingänge abzufragen bzw. mir Werte in einer Maske anzeigen zu lassen.

    Beim Anlegen eines Datenpunktes in EStudio werden nur die digitalen Ein/Ausgänge zur Auswahl angeboten, ein Zugriff auf die Analogen Ein- und Ausgänge ist nicht zu finden. Das o.g. Modul ist auch nirgendwo aufgeführt. Das macht mich langsam blöde...

    Hat zufällig jemand mit so einem Gerät / Modul Erfahrung und kennt das Problem ?

    Danke vorab (Bin Anfänger)

    Martin

     
  • Erik Böhm - 2006-09-20

    Hi

    Bei mir sieht das so aus wie auf dem angehängten Screenshot.

    Bei dir nicht ?

    Gruss

    Erik

    IMG: P300DatenpunktAnlegen.JPG

     
  • maddi67 - 2006-09-20

    Hallo Erik,

    Doch, sieht genau so aus.

    Ich kann auch die analogen Ein / Ausgänge von 0 bis 5 auswählen und sie erscheinen dann im rechten Fenster.

    Danach werden die Parameter ( Min.,Max. usw.. abgefragt).

    Weiterhin kann ich die Einstellungen auf das Gerätschreiben.

    Beim nächsten Programmstart sind Sie aber wieder weg.

    Hat das vielleicht mit folgendem zu tun? :

    Im Codesys Programmeditor kann ich unter Projekteinstellungen / Verzeichnisse die Verzeichnisse für die entsprechenden Dateien einstellen.

    Im Bereich Zielsystem sind die Felder aber leer, das heißt, es sind keine

    Verzeichnisse für Bibliotheken und Konfigurationsdateien eingetragen.

    Nun habe ich gelesen, das diese aus dem Zielsystem ausgelesen werden.

    Wie aber bekomme ich diese ins Zielsystem und wie sehe ich welche im Zielsystem enthalten sind ?

    1000 Fragen, das sieht für Dich bestimmt konfus aus und vielleicht bin ich da auf dem Holzweg, aber ich suche ja noch...

    Vielleicht kannst Du mir ja weiterhelfen.

    Da ich das System bei Ebay ersteigert habe denke ich kann ich den Leuten von ELREST nicht ständig auf die Nerven gehen.

    Obwohl die waren bisher sehr nett.

    Denke aber man sollte das nicht überstrapazieren.

    Alos, noch mal danke !

    MfG Martin

     
  • Erik Böhm - 2006-09-20

    Hallo Martin

    Die Projekt Einstellungen in CoDeSys sind nicht korrekt.

    Da sollte eigentlich

    "C:\Programme\3S Software\CoDeSys V2.3\Targets\FredDefLib\"

    und

    "C:\Programme\3S Software\CoDeSys V2.3\Targets\FredDefConf\"

    stehen.

    Hast du das Elrest Target über die InstallTarget.exe installiert ?

    Ich denke nein, woher sollst du das auch wissen...

    Die Target Dateien anbei.

    Du musst als *.trg Datei die fred-it1.trg auswählen.

    Wenn das passiert ist,in der Projektverwaltung die Datenpunkte nochmals erstellen (falls keine mehr da sind), und AUS DER PROJEKTVERWALTUNG heraus ein CoDeSys Programm erstellen.

    Es ist wichtig, dass CoDeSys aus der Projektverwaltung heraus gestartet wird, denn die Datenpunkte und IO's werden beim Öffnen des Projektes über ein *.exp File an das CoDeSys-Projekt übergeben. (Findet sich dann im Projekt-Verzeichnis im CoDeSys Ordner).

    Wenn das korrekt funktioniert hat, findet sich in den Ressourcen von CoDeSys zwei Variablenlisten namens "Datenpunkte" und "Eingang_Ausgang".

    Darin findest du die Adresszuordung der I/O's.

    Gruss

    Erik

     