PFC200: K-Bus abstürze

Anonymous
2019-09-05
2019-09-07
  • Anonymous - 2019-09-05

    Originally created by: mg

    Hallo Leute

    wieso beim ONLINE-Download zu 80% der K-Bus einen Fehler aufweist ist HÖCHST LÄSTIG.
    ... und ÄNDERUNGEN über einen VPN-Tunnel sind dadurch NICHT MÖGLICH! Das ist viel zu riskant, dass man das Ding nicht mehr zum Laufen bringt.

    Mg

     
  • eschwellinger

    eschwellinger - 2019-09-06

    Hi,
    nur so ne Vermutung, wenn du viele AnalogKlemmen ( Eingänge) verwendest,
    generieren die ja vermutlich Interrupts , die werden schon das System auch in irgend einer Weise
    belasten. Kannst ja mal ohne und mit dann siehst du gleich ob es die Analogen sind.

    Grüße
    Edwin

     
  • Anonymous - 2019-09-07

    Originally created by: mg

    [quote]viele AnalogKlemmen ( Eingänge) - Interrupts [quote="Edwin Schwellinger"]

    Was meinst Du damit. Task-Unterbrechungen?
    - Ich habe 14 Analogeingänge (2 Klemmen) und einen ModBus mit 5 Teilnehmern und ca. 5-10 Auslesungen pro Teilnehmer.

    Meinst Du ich soll die Analogkarten herausnehmen und es dann testen?
    (ist leider nicht bei mir im Büro sondern beim Kunden - nicht so ganz unkritisch)
    Wenn es was verändern würde, kann ich das in irgendeiner Art in die Software einfließen lassen?

    Danke

    Mg

     