Problem Codesys mit Siemens SM331

Anonymous
2005-09-07
2005-10-21
  • Anonymous - 2005-09-07

    Originally created by: chris

    Hallo,

    wir haben hier ein Problem und hoffen , dass uns hier vielleicht jemand helfen kann.

    Wir wollen eine Anlage über eine Siemens SM331 12bit Anlage die mit einer Hilscher-Karte verbunden ist ansteuern. Nur ist die Siemens standardmässig auf einen Messbereich von 0-10 V parametriert. Normalerweise wird die Umparametrierung auf 4-20 mA dann mit Step7 vorgenommen.

    Nun die Frage ob sowas auch mit Codesys möglich ist oder wir die ganze Anlage von 4-20mA auf 0-10V umstellen müssen.

    Danke schonmal.

     
  • RolandWagner

    RolandWagner - 2005-10-21

    Hallo Chris,

    wenn ich Sie richtig verstehe wollen Sie einen analogen Messwert statt an einer S7 an einer mit CoDeSys programmierbaren Steuerung abgreifen und dabei im CoDeSys Applikationscode die Umrechnung vornehmen?

    Das geht natürlich! In CoDeSys stehen Ihnen alle Rechenoperationen zur Verfügung, die Sie dafür benötigen. Der 12bit Sensor liefert Ihnen ja ohnehin nur einen entsprechend breiten Analogwert, den Sie über die Profibus-Karte in eine entsprechende CoDeSys-Steuerung einbetten. Wie Sie diesen Wert skalieren bleibt Ihnen vollkommen frei.

     