Hallo,
würde ich sagen, dass da nichts dagegen spricht.
Man muss eine J1939 Remote ECU mit Source Adresse 1 einhängen und da dann die PGN 0x1F802 einhängen.
Warum?
Die ID ist 09F80201
Die 01 ist die Source Adresse.
Die F802 und die ersten 2 Bits der 9 sind die PGN.
Also 0x1F802
Der Rest der ID ist die ID und irrelevant.
Mehr Infos zum Aufbau der CAN ID findet man hier: https://de.wikipedia.org/wiki/SAE_J1939 ... tifier.png
Im Anhang ein Projekt, das funktionieren sollte.
Hallo,
ich habe ein GPS Sensor von Garmin (19x NMEA 2000) welcher seine Daten mit J1939 zur Verfügung stellt.
ID: 09F80201
Daten: C8 FC 13 A9 00 00 FF FF
Warum kann ich die Daten nicht mit CoDeSys auslesen?
Hallo,
würde ich sagen, dass da nichts dagegen spricht.
Man muss eine J1939 Remote ECU mit Source Adresse 1 einhängen und da dann die PGN 0x1F802 einhängen.
Warum?
Die ID ist 09F80201
Die 01 ist die Source Adresse.
Die F802 und die ersten 2 Bits der 9 sind die PGN.
Also 0x1F802
Der Rest der ID ist die ID und irrelevant.
Mehr Infos zum Aufbau der CAN ID findet man hier: https://de.wikipedia.org/wiki/SAE_J1939 ... tifier.png
Im Anhang ein Projekt, das funktionieren sollte.
Grüße
Edwin
J1989.project [54.47 KiB]