Hat jemand von euch schonmal eine Stern-Dreieck Schaltung für die SPS programmiert mit gegenseitiger Verriegelung? Ich möchte dies in den Varianten für einen Automatic Betrieb und auch für einen Manuell Betrieb programmieren, nur leider fehlen mir da so ein wenig die Anfänge.
Ich brauche dafür 3 Eingänge. Einen Schalter und 2 Taster. Der Schalter soll die Anlage einschalten und die Taster sind für den Automatic Betrieb sowie für den Manuell Betrieb vorgesehen, die natürlich gegenseitig auch verriegelt sein müssten.
Vielleicht hat ja jemand ne Idee wie ich damit anfangen könnte.
MFG Dennis
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
ich verstehe zwar nicht ganz, wie Du das mit dem Hand- und dem Automatikbetrieb meinst, aber eine allgemeine Antwort kann ich sicher geben.
Ausprogrammieren würde ich die Aufgabe als Schrittkette. Anbei ein Beispiel:
VAR_INPUT ixInit:BOOL; (* TRUE = Initialisierung *) ixStart:BOOL; (* TRUE = Einschalten *) ixStop:BOOL; (* TRUE = Ausschalten *) itSternZeit:TIME; (* Verweilzeit in Sternschaltung *) itUmschaltZeit:TIME; (* Verweilzeit Umschaltung *)END_VARVAR_OUTPUT qxNetz:BOOL; (* Ntzschütz für alles *) qxStern:BOOL; (* Stern-Schütz *) qxDreieck:BOOL; (* Dreieck-Schütz *)END_VARVAR Zustand:INT; (* Aktiver Schritt *) Next:INT; (* Weiterschalten *) tStern:TON; tUmschaltung:TON;END_VAR(* Initalisierung *)IFixInitTHENZustand:=0;   qxNetz:=FALSE;   qxStern:=FALSE;   qxDreieck:=FALSE;END_IF;(* Ablaufsteuerung *)Next:=0;(* ... Timers *)tStern(IN:=(Zustand=2),    PT:=itSternZeit);tUmschaltung(IN:=(Zustand=3),       PT:=itUmschaltZeit);(* ... Schrittkette *)CASEZustandOF 0:Next:=1; 1:(* Alles ist aus. Warte auf Einschalten *)   qxNetz:=FALSE;   qxStern:=FALSE;   qxDreieck:=FALSE;   IFixStart   ANDNOTixStop   THENNext:=2;   END_IF; 2:(* Stern-Anlauf *)   qxNetz:=TRUE;   qxStern:=TRUE;   IFtStern.Q (* Stern-Anlaufzeit abgelaufen *)   THENNext:=3;   END_IF; 3:(* Umschaltzeit *)   qxNetz:=FALSE;   qxStern:=FALSE;   IFtUmschaltung.Q (* Umschaltzeit abgelaufen *)   THENNext:=4;   END_IF; 4:(* Dreieckschaltung aktivieren ==> Antrien hochgelaufen *)   qxNetz:=TRUE;   qxDreieck:=TRUE;   IFixStop (* Ausschalten *)   THENNext:=1;   END_IF;END_CASE;(* Schritt weiterschalten *)IF(Next<>0)THENZustand:=Next;END_IF;
Hier kannst Du den Hand- oder Automatikbetrieb sicher selbst einbauen.
Viel Erfolg
Rolf
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Hallo liebe Forumgemeinde
Hat jemand von euch schonmal eine Stern-Dreieck Schaltung für die SPS programmiert mit gegenseitiger Verriegelung? Ich möchte dies in den Varianten für einen Automatic Betrieb und auch für einen Manuell Betrieb programmieren, nur leider fehlen mir da so ein wenig die Anfänge.
Ich brauche dafür 3 Eingänge. Einen Schalter und 2 Taster. Der Schalter soll die Anlage einschalten und die Taster sind für den Automatic Betrieb sowie für den Manuell Betrieb vorgesehen, die natürlich gegenseitig auch verriegelt sein müssten.
Vielleicht hat ja jemand ne Idee wie ich damit anfangen könnte.
MFG Dennis
Hallo,
ich verstehe zwar nicht ganz, wie Du das mit dem Hand- und dem Automatikbetrieb meinst, aber eine allgemeine Antwort kann ich sicher geben.
Ausprogrammieren würde ich die Aufgabe als Schrittkette. Anbei ein Beispiel:
Hier kannst Du den Hand- oder Automatikbetrieb sicher selbst einbauen.
Viel Erfolg
Rolf
Danke schön Rolf. Ich werd mich deiner Variante mal annehmen und schauen ob ich dort meine Variante mit unterbringen kann.