sobald ich den Baustein "ETHERNET_MODBUSMASTER_UDP" einbinde bekomme ich beim Ãœbersetzen von der Funktion: ETHERNET_CLIENT_OPEN_CLOSE 2 Fehlermeldungen:
Hallo,
sobald ich den Baustein "ETHERNET_MODBUSMASTER_UDP" einbinde bekomme ich beim Ãœbersetzen von der Funktion: ETHERNET_CLIENT_OPEN_CLOSE 2 Fehlermeldungen:
Fehler 4000: ETHERNET_CLIENT_OPEN_CLOSE (84): Bezeichner erwartet
Fehler 4024: ETHERNET_CLIENT_OPEN_CLOSE (84): Erwarte ELSEIF, Else oder END_IF vor ''
Weiss da jemand Rat?
Ergänzung:
Der Fehler tritt schon auf wenn ich die Bibliothek: ModbusEthernet_01.lib einbinde. Habe ich etwas vergessen?
hallo debug!
das sieht mir sehr nach einem syntaxfehler aus.
poste doch mal deinen code, dann kann man mal kucken.
hast du alle erforderlichen eingänge des fubs belegt?
Hallo debug
die Bibliothek ModbusEthernet_01.lib ist veraltet.
Du solltest die Bibliothek ModbusEthernet_04.lib benutzen.
Du findest diese unter dem Link
http://www.wago.com/wagoweb/documentati ... 9mpl_d.htm
Uwe