Versuche einen ModbusTCP-Server (Slave) mittels Raspberry-Modbus-Client (Master) anzusteuern.
Nach dem Anhängen von 'Modbus_TCP_Master' unterhalb von 'Ethernet' erhalte ich 7 Fehlermeldungen. U.a.:
C0077: Unbekannter Typ: 'CmpIecTask.Task_Info2'
C0032: Typ 'Unbekannter Typ: 'IecTaskGetCurrent(ADR(taskResult))'' kann nicht in Typ 'POINTER TO BYTE' konvertiert werden
C0046: Bezeichner 'IecTaskGetCurrent' nicht definiert ...
Alle Fehler verweisen auf das Projekt: iodrvmodbustcp, 3.5.4.0
Wo liegt das Problem?
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
zwei Möglichkeiten:
1. http://forum.codesys.com/viewtopic.php? ... 5621#p9967
diese DeviceDescription von diesen Thread verwenden (installieren und dann Gerät aktualisieren aufrufen)
2. Warten Ende Woche wird's ne neue Version die diesen Fehler behebt und paar neue Features mitbringt
Grüße
E.Schwellinger
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Versuche einen ModbusTCP-Server (Slave) mittels Raspberry-Modbus-Client (Master) anzusteuern.
Nach dem Anhängen von 'Modbus_TCP_Master' unterhalb von 'Ethernet' erhalte ich 7 Fehlermeldungen. U.a.:
C0077: Unbekannter Typ: 'CmpIecTask.Task_Info2'
C0032: Typ 'Unbekannter Typ: 'IecTaskGetCurrent(ADR(taskResult))'' kann nicht in Typ 'POINTER TO BYTE' konvertiert werden
C0046: Bezeichner 'IecTaskGetCurrent' nicht definiert ...
Alle Fehler verweisen auf das Projekt: iodrvmodbustcp, 3.5.4.0
Wo liegt das Problem?
Hallo,
zwei Möglichkeiten:
1. http://forum.codesys.com/viewtopic.php? ... 5621#p9967
diese DeviceDescription von diesen Thread verwenden (installieren und dann Gerät aktualisieren aufrufen)
2. Warten Ende Woche wird's ne neue Version die diesen Fehler behebt und paar neue Features mitbringt
Grüße
E.Schwellinger