Welcome to our new forum
All users of the legacy CODESYS Forums, please create a new account at account.codesys.com. But make sure to use the same E-Mail address as in the old Forum. Then your posts will be matched. Close

Modbus Zugriff schreibend

jako61
2017-01-04
2017-01-05
  • jako61 - 2017-01-04

    Hallo Zusammen,

    ich habe ein Anfängerproblem, komme aber da ohne Eure Hilfe leider nicht weiter:
    Über die Visualisierung möchte ich auf den Modbus schreibend zugreifen.
    Modbus Slave -> write multiple registers -> Datenwort beschreiben
    Das ganze sollte nicht zyklisch sondern nur 1x auf den Modbus geschrieben werden.
    Es gibt im Slave die Einstellung "Rising_Edge".
    Wie kann ich das antriggern? Ist das für den einmaligen Schreibzugriff gedacht?
    Ich habe sonst das Problem dass das Datenwort immer wieder auf den Bus geschrieben wird.

    Vielen Dank im Voraus.

    Schöne Grüße
    jako61

     
  • eschwellinger

    eschwellinger - 2017-01-05

    Hi,

    du must die Trigger Variable im IO Mapping angeben mit der du dann das schreiben triggerst.

    Grüße
    Edwin

    IMG: TriggerVariable.jpg

     
  • jako61 - 2017-01-05

    Hallo Edwin,

    vielen Dank für die schnelle Antwort, passt prima. Hätte wahrscheinlich noch Stunden gesucht.

    Schöne Grüße

    jako

     

Log in to post a comment.