Ich habe 14 Stellmotoren 0-10V zu steuern, deswegen nicht jeden dieser an einen AO geklemmt sondern einen Analog-Multiplexer vorgeschaltet, so brauch ich nur noch 8 Adern von der SPS zu den Stellmotoren (2 mal für Analog-Wert und Analog-GND, 4 mal Adressierung Multiplexer, 1 mal Übernahme, 1 Mal Dig-GND). Die ganzen DOs sind 24V.
Jetzt die Frage: ich habe ca. 30 Meter zu überbrücken, welchen Kabelquerschnitt soll ich da nehmen pro Ader? Würde ein normales Ethernet-Kabel Cat 7 dafür gehen?
Danke
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
schön wärs ... muss heute schon die Kabel unterputz verlegen die ich in 2 Monaten für die Story brauchen werde. Nachdem das auch noch ein ziemlich enger Deckendurchbruch ist, wirds mit dem Nachziehen wenn das Kabel falsch ist schwierig ... deswegen erhoffte ich mir Erfahrungswerte.
Andreas
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Andiadm hat geschrieben:
Ich habe 14 Stellmotoren 0-10V zu steuern, [...]
Jetzt die Frage: ich habe ca. 30 Meter zu überbrücken, [...] Würde ein normales Ethernet-Kabel Cat 7 dafür gehen?
Einen Analogwert von 0-10V über 30m zu verlegen und dann noch multiplexen, davon rate ich ab.
Schon mal die Wago Busverlängerung 750-628/750-627 angeschaut? Damit brauchst Du nur 3x1,5mm2 für 24V und PE und ein normales Cat5 Kabel für die Busverlängerung und kannst jeden Analogwert direkt mit einer AO Klemme ausgeben.
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Die 24v kann ich doch auch lokal zuführen (Strom hab ich neben dem Multiplexer, und der selbst braucht ja auch Strom).
Also hänge ich am Ende der SPS einfach eine 750-627, dann ein Cat7 Kabel zu einer 750-628, dahinter die AO und DO Klemme, dann ein weiteres CAT 7 Kabel usw.
Frage: die schreiben im Datenblatt, dass die Distanz maximal 5m sein sollte, hast DU da Erfahrungen mit längeren Kabeln?
Andreas
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Andiadm hat geschrieben:
Also hänge ich am Ende der SPS einfach eine 750-627, dann ein Cat7 Kabel zu einer 750-628, dahinter die AO und DO Klemme, dann ein weiteres CAT 7 Kabel usw.
Frage: die schreiben im Datenblatt, dass die Distanz maximal 5m sein sollte, hast DU da Erfahrungen mit längeren Kabeln?
Sch........ habe die 5m übersehen. Hatte bisher nur 2m Abstand und ging davon aus, dass normale Ehernetlänge möglich wäre. Des weiteren kommt hinzu, dass der 750-628 nur 400mA (statt 2000mA der Buskoppler) für die interen Versorgung der Busklemmen bereitstellt.
Dann kann ich Dir nur die alternative mit einem weiteren Buskoppler z.B. den 750-341 empfehlen. Per Ethernet kannst Du locker 90m überbrücken. Sofern eine entsprechend ausgebaute Netzwerkinfrastruktur vorhanden ist.
Ansonsten für die 30m Kabel getrennt von den Multiplexerleitungen verlegen. Also besser 2 normale CAT 7 Kabel.
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Ich habe 14 Stellmotoren 0-10V zu steuern, deswegen nicht jeden dieser an einen AO geklemmt sondern einen Analog-Multiplexer vorgeschaltet, so brauch ich nur noch 8 Adern von der SPS zu den Stellmotoren (2 mal für Analog-Wert und Analog-GND, 4 mal Adressierung Multiplexer, 1 mal Übernahme, 1 Mal Dig-GND). Die ganzen DOs sind 24V.
Jetzt die Frage: ich habe ca. 30 Meter zu überbrücken, welchen Kabelquerschnitt soll ich da nehmen pro Ader? Würde ein normales Ethernet-Kabel Cat 7 dafür gehen?
Danke
Hi Andiadm
Welche Strom soll über das Kabel fliessen ?
Karl
Hi Karl,
Spannung sind 24 Völtchen, Analogstrom 2,5 mA und Digitalstrom 5 mA.
Andreas
Hi
Nach dem Moto: Kein Strom dann kein Spannungsabfall.
Achte jedoch auf das Multiplexen / Durchkoppeln.
Wie hoch ist da die Taktfrequenz.
(Beeinflussung / Überlagerung auf den Analogen Sollwert 0-10 Volt)
P.S: Das ist eine kostenlose Beratung,
Karl
Hi,
der Multiplexer hat ne Sample-Hold Schlatung, also, wird der Analogwert so ca. alle 30 Sekunden aufgefrischt. Kann man da schon von Frequenz sprechen
Hast Du einen Tip zum Kabelquerschnitt?
Andreas
Hi Andiadm
Cat 5 hat 4x2xAWG24
Karl w www.magnia.de w
Tja, das wusste ich schon. Aber ist das für die Anwendung passend?
Andreas
Hi
TryIt / Checkit --> Versuch macht schlau.
Karl w www.magnia.de w
Hi,
schön wärs ... muss heute schon die Kabel unterputz verlegen die ich in 2 Monaten für die Story brauchen werde. Nachdem das auch noch ein ziemlich enger Deckendurchbruch ist, wirds mit dem Nachziehen wenn das Kabel falsch ist schwierig ... deswegen erhoffte ich mir Erfahrungswerte.
Andreas
Hi
Ich will dich ja NICHT vergraulen.
Jedoch für diese Frage wirst du in einem anderem Forum besser beraten.
(Hat irgendwie nix mit CoDeSys zu tun )
http://www.elektrikforum.de/
Karl w www.magnia.de w
Einen Analogwert von 0-10V über 30m zu verlegen und dann noch multiplexen, davon rate ich ab.
Schon mal die Wago Busverlängerung 750-628/750-627 angeschaut? Damit brauchst Du nur 3x1,5mm2 für 24V und PE und ein normales Cat5 Kabel für die Busverlängerung und kannst jeden Analogwert direkt mit einer AO Klemme ausgeben.
Vielen Dank, das ist ja ein Super Tip!
Die 24v kann ich doch auch lokal zuführen (Strom hab ich neben dem Multiplexer, und der selbst braucht ja auch Strom).
Also hänge ich am Ende der SPS einfach eine 750-627, dann ein Cat7 Kabel zu einer 750-628, dahinter die AO und DO Klemme, dann ein weiteres CAT 7 Kabel usw.
Frage: die schreiben im Datenblatt, dass die Distanz maximal 5m sein sollte, hast DU da Erfahrungen mit längeren Kabeln?
Andreas
Sch........ habe die 5m übersehen. Hatte bisher nur 2m Abstand und ging davon aus, dass normale Ehernetlänge möglich wäre. Des weiteren kommt hinzu, dass der 750-628 nur 400mA (statt 2000mA der Buskoppler) für die interen Versorgung der Busklemmen bereitstellt.
Dann kann ich Dir nur die alternative mit einem weiteren Buskoppler z.B. den 750-341 empfehlen. Per Ethernet kannst Du locker 90m überbrücken. Sofern eine entsprechend ausgebaute Netzwerkinfrastruktur vorhanden ist.
Ansonsten für die 30m Kabel getrennt von den Multiplexerleitungen verlegen. Also besser 2 normale CAT 7 Kabel.