    Hallo zusammen ich habe ein Problem mit den oben genannten Komponenten. Ich kann über Tools Raspberry Pi den Pi finden und updaten. Wenn ich dann eine Verbindung über Device aufbauen will wird keine Verbindung aufgebaut. "Es antwortet kein Gerät auf die Scananforderung" . Kann mir da jemand helfen.

     
  • eschwellinger

    eschwellinger - 2022-03-23

    Welche Runtime Version ist das?

     
  • ml81 - 2022-03-23

    4.4.0.0

     
  • ml81 - 2022-03-23

    Muss ich eventuell noch etwas in der Fritzbox freigeben?

     
  • eschwellinger

    eschwellinger - 2022-03-23

    nein muss einfach gehen.
    1. prüfen ob die runtime auf dem PI - läuft (entweder mit top in der Linux Konsole oder dem CODESYS Update Tool - Systeminfo
    2. Fall es läuft - entweder über das EdgeGateway ( das du vermutlich auch mit deployed hast auf dem PI - man wird gefragt) verbinden - dazu add Gateway - IP Nummer des Raspberry pI's
    oder direkt die IP Adresse eingeben auf der rechten Seite (wo normal der Pi Name steht wenn man den über den scan findet)

     

    Last edit: eschwellinger 2022-03-23
  • ml81 - 2022-03-23

    Habe mal einen Screenshot von Top gemacht. Vielleicht ist auch die Passwortgeschichte ein Problem. Es gibt ja einen Benutzernamen Owner ohne Passwort der angelegt ist.

     
  • ml81 - 2022-03-23

    Das habe ich auch schon gelesen. Aber wenn ich als Benutzer Owner Eingebe und das Passwort leer lassen kommt dann im nächsten Schritt "Es antwortet kein Gerät auf die Scananforderung".

     

    Last edit: ml81 2022-03-23
  • eschwellinger

    eschwellinger - 2022-03-23

    ja aber Owner und leer passt ja nicht oder hattest du es so festgelegt?

     
  • ml81 - 2022-03-24

    Nein das habe ich so nicht festgelegt. Stand aber irgendwo im Netz das es so festgelegt ist.

     
  • eschwellinger

    eschwellinger - 2022-03-24

    ist es definitiv nicht, das mit dem Owner bezieht sich auf das CODESYS projekt nicht aufs Zielsystem.

     