Migration von "CODESYS Control for PFC200 SL" zu WAGO FW26 "CODESYS V3.5.19.2"

annD
2023-11-17
2023-11-23
  • annD

    annD - 2023-11-17

    Hallo,

    da Wago nun von eCockpit zum offenen "CODESYS Development System V3" wechselt, möchte ich meinen bestehenden 750-8212 von der PFC200 SL auf die Wago Firmware umstellen. Welche Schritte sind dabei notwendig?

    Den Controller würde ich auf die aktuelle FW 26 updaten und die 3.5.19.2 von Wago mit den Descriptions verwenden.

    Reicht es im Codesys Projektbaum mit "Gerät aktualisieren" auf den Wago Controller zu wechseln?
    Es wird dann statt dem "Pfc200Bus"ein leerer K-Bus und ein leerer Com-Port angezeigt. Müssen die einzelnen Module dann darunter neu angelegt und alle E/A Variablen manuell neu eingetragen werden? Das exportieren und danach wieder importieren funktioniert nicht, weil die Namen bzw. Adressen unterschiedlich sind. Ist das so richtig?

    Kann der Block "Modbus_COM_Port - Modbus_Master_COM_Port - Modbus_Slave" so bleiben wie bisher oder muss das auch unter dem neuen COM-Port neu angelegt werden?

    Für ein paar Hinweise wäre ich dankbar.

    Schöne Grüße,
    annD

     
  • eschwellinger

    eschwellinger - 2023-11-17

    Ich fürchte fast, das musst du mal an den Wago Support adressieren.. oder vielleicht ließ hier einer mit?

     
  • annD

    annD - 2023-11-18

    Ich hab's hinbekommen:

    Nach dem Controller Update hab ich ein neues Projekt gemacht und nur den PFC200(8212) eingefügt (es erscheint dann ein leerer Kbus und eine serielle Schnittstelle COM1). Dann hab ich mich am Controller eingeloggt und den Kbus (Rechtsklick: Geräte suchen) mit allen Modulen automatisch ergänzen lassen. Bei den leeren Modulen hab ich dann das E/A-Abbild in csv exportiert. Dasselbe hab ich bei meinem alten "PFC200 SL" Projekt gemacht. Und dann in Excel alle Variablennamen in die leeren csv kopiert und danach wieder im neuen Projekt importiert.

    Dann hab ich noch alle Programmblöcke, Tasks, Visualisierungen und auch Modbus TCP Master u. Slave und auch Modbus COM Port Master und Slave in das neue Projekt kopiert. Weiters hab ich alle notwendigen Bibliotheken im Bibliotheksverwalter eingefügt. Dann noch ein paar kleine Fehler korrigiert (ich musst einen anderen Block zum Lesen der Uhrzeit nehmen) bis ich das neue Projekt fehlerfrei übersetzen konnte.

    Dann konnte ich es auf den Wago Controller übertragen und direkt starten. Es sieht so aus, dass alles läuft.

    Gruß annD

     
  • annD

    annD - 2023-11-23

    @pflot59: Thanks, I know this guide but there a slight differences in migrating from eCockpit or from Codesys SL. It is still fine as I wrote above.

    BR annD

     