Welcome to our new forum
All users of the legacy CODESYS Forums, please create a new account at account.codesys.com. But make sure to use the same E-Mail address as in the old Forum. Then your posts will be matched.
Close
Ferndiagnosen sind immer problematisch, aber einen Versuch ist es ja wert:
Teste mal, ob in deiner 841 überhaupt eine Datei PLC_VISU.XML existiert. Wie geht das?
einloggen
PLC-Browser->Kommando "filedir" -> ENTER
Nach meinem Kenntnisstand sollten jetzt folgende Dateien gefunden werden: PLC_VISU.XML, VISU_INI.XML, ALM_INI.XML, MINML.JAR, WEBVISU.JAR, WEBVISU.HTM und eine Textdatei mit Namen deines Projektes, also ???.TXT. Wenn das alles da ist, brauchst du nicht weiter zu lesen! Falls nicht, dann liegt es vieleicht daran, dass du das Häkchen bei den Zielsystemeinstellungen gemacht hast, die Einzel- Visualisierung aber ausgeschaltet ist. Wie wird das überprüft?
ausloggen
Kontrollieren, ob in den Zielsystemeinstellungen WEB-Visualisierung aktiviert ist
Visualisierungen aufrufen
mit rechter Maustaste PLC_VISU anklicken
Objekt-Eigenschaften... -> Visualisierung ->Verfügbar als Web-Visualisierung muss ebenfalls einen Haken haben.
Eventuell ist dein Problem damit gelöst. Lass es bitte das Forum wissen
Gruß Norbert
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
die erforderlichen Dateien sind also auf deiner 841, am fehlenden Java kann dein Problem also nicht liegen.
Auf meinem Rechner befinden sich 3 unterschiedliche webvisu-Dateien. Wie sie dahin gekommen sind, weiss ich nicht, denn sie haben alle 3 ein älteres, aber unterschiedliches Datum:
im Verzeichnis .../Compile
im Verzeichnis .../Visu
im Verzeichnis .../Projects
Die wahrscheinlich verwendete webvisu.htm sieht so aus:
Fehler lag am Browser. Nutze eigentlich den IE eingebettet in Maxthon. Super Sache Maxthon, aber da lag der Hund begraben. IE allein und die Sache läuft.
Besten Dank an die Helfenden...
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
hallo,
hab mich hier schon der suche bedient, aber noch keine lösung gefunden.
hab den 750-841 und das häckchen für web-visu gesetzt.
meine visu hat standard namen PLC_VISU
gebe ich http://192.168.1.200:8080/webvisu.htm ein oder auch http://192.168.1.200/plc/webvisu.htm , kommt das ganz normale graue bild, aber keine visu...
wat mach ich falsch?
thx im voraus
Originally created by: U.N.
Hallo mrtommyt
wie sieht deine Visu aus?
arbeitest du mit vielen Variabelen?
probier es dann einmal mit einer ganz einfachen Visu.(nur ein Rechteck, oderso).
wie sieht es dann aus?
hab mal mit einem einfachen rechteck versucht...dasselbe in grün...es kommt nur ein graues fenster
aber wenn ich vom weissen rand rüber in den grauen bereich mit der maus gehe, erscheint kurz eine java-fehlermeldung in der statusleiste
Originally created by: U.N.
Hast du mal probiert, ne neue Java-Version zu installieren?
ich hab im Moment V 1.5.0_56 auf meinen Rechnern...
vielleicht hilft das weiter?
auch schon versucht....
werds mal mit nem andern rechner die tage versuchen...
Hallo,
welche Fehlermeldung erscheint denn in der Statusleiste?
Gruß Bianka
Hallo,
welche Fehlermeldung erscheint denn in der Statusleiste?
Gruß Bianka
error:java.lang.nosuchmethoderror: java/util/vector: methodadd (ljava/lang/object;) Z not found
so, hab jetzt nen zweiten rechner ausprobiert...dat selbe in grün
firmware ist 09
irgendjemand ne idee?
Hallo mrtommyt,
Ferndiagnosen sind immer problematisch, aber einen Versuch ist es ja wert:
Teste mal, ob in deiner 841 überhaupt eine Datei PLC_VISU.XML existiert. Wie geht das?
einloggen
PLC-Browser->Kommando "filedir" -> ENTER
Nach meinem Kenntnisstand sollten jetzt folgende Dateien gefunden werden: PLC_VISU.XML, VISU_INI.XML, ALM_INI.XML, MINML.JAR, WEBVISU.JAR, WEBVISU.HTM und eine Textdatei mit Namen deines Projektes, also ???.TXT. Wenn das alles da ist, brauchst du nicht weiter zu lesen! Falls nicht, dann liegt es vieleicht daran, dass du das Häkchen bei den Zielsystemeinstellungen gemacht hast, die Einzel- Visualisierung aber ausgeschaltet ist. Wie wird das überprüft?
ausloggen
Kontrollieren, ob in den Zielsystemeinstellungen WEB-Visualisierung aktiviert ist
Visualisierungen aufrufen
mit rechter Maustaste PLC_VISU anklicken
Objekt-Eigenschaften... -> Visualisierung ->Verfügbar als Web-Visualisierung muss ebenfalls einen Haken haben.
Eventuell ist dein Problem damit gelöst. Lass es bitte das Forum wissen
Gruß Norbert
erstmal besten dank...
aber alles ist so, läuft aber net
dateien auf steuerung:
DEFAULT .PRG 45694 2006-10-26 21:21:10
DEFAULT .CHK 4 2006-10-26 21:21:14
VISU_INI.XML 1055 2006-10-26 22:25:58
MINML .JAR 14175 2006-10-22 13:15:14
WEBVISU .JAR 247670 2006-10-22 13:15:46
WEBVISU .HTM 406 2006-10-22 13:15:52
TOMMYS~1.XML 3883 2006-10-22 13:39:34
FBSCHE~1.XML 16952 2006-10-26 18:13:42
HAUS_2~1.TXT 135 2006-10-26 22:26:18
ALM_INI .XML 1018 2006-10-22 13:25:44
PLC_VISU.XML 46720 2006-10-26 22:26:08
beide häckchen sind auch drin...
beim öffnen der visu schreibt der explorer im statusfenster auch: öffne: 192.168.1.200/PLC/WEBVISU.JAR
webvisu.htm:
<title>CoDeSys WebVisualization</title> <applet codebase="." code="webvisu/WebVisu.class" archive="<span style=" color:="" red"="">webvisu.jar,minml.jar" name="WebVisu" width="99%" height="99%"> <param name="STARTVISU" value="PLC_VISU"> <param name="UPDATETIME" value="200"> <param name="USECURRENTVISU" value="FALSE"> <param name="USEFIXSOCKETCONNECTION" value="TRUE"> </applet>kann ich per ftp die .jar dateien löschen? und werden diese dann neu generiert?
Hallo mrtommyt,
die erforderlichen Dateien sind also auf deiner 841, am fehlenden Java kann dein Problem also nicht liegen.
Auf meinem Rechner befinden sich 3 unterschiedliche webvisu-Dateien. Wie sie dahin gekommen sind, weiss ich nicht, denn sie haben alle 3 ein älteres, aber unterschiedliches Datum:
im Verzeichnis .../Compile
im Verzeichnis .../Visu
im Verzeichnis .../Projects
Die wahrscheinlich verwendete webvisu.htm sieht so aus:
<title>CoDeSys WebVisualization</title>
<APPLET CODEBASE=. CODE=webvisu/WebVisu.class name="WebVisu"
width="99%" height="99%">
<param name="archive" value="webvisu.jar,minml.jar">
<param name="STARTVISU" value="PLC_VISU">
<param name="UPDATETIME" value="200">
<param name="USECURRENTVISU" value="FALSE">
<param name="USEFIXSOCKETCONNECTION" value="FALSE">
Falls es damit auch nicht klappt, überprüfe über das Programm Wago Ethernet Settings die Einstellunengen deiner 841. Folgendes habe ich parametriert:
TCP/IP -> Use following adresses ist markiert
IP-Adress -> die von mir vergebene IP-Adresse
Gateway -> die IP-Adresse meines Routers (auch selbst vergeben)
Probier mal und melde dich wieder!
Gruß Norbert
so, hab die datei mal so geändert wie bei dir...null erfolg.
ethernet settings hab ich mir online angeschaut...sind ok.
hab auch bei samples nen link zu der visu drin, also müssten die einstellungen ok sein.
Problem gelöst !!!
Fehler lag am Browser. Nutze eigentlich den IE eingebettet in Maxthon. Super Sache Maxthon, aber da lag der Hund begraben. IE allein und die Sache läuft.
Besten Dank an die Helfenden...