    Moin moin,

    gibt es eine Möglichkeit das offline Projekt mit dem auf der Steuerung zu vergleichen und sich die unterschiede (Bausteine) anzeigen zu lassen ?

    Ich arbeite mit ner Moeller SPS und mit der XSoft V2.3.3

    Leider bekomme ich immer nur den Hinweis beim Einloggen das es einen Unterschied gibt, kann aber nicht sehen wo etwas am Programm geändert wurde.

    Vielleicht kann mir ja jemand weiter helfen.

    Gruß

    franklin

     
  • Ralph Holz - 2006-08-11

    Geht nicht gibts nicht stimmt!

    Allerdings nicht ohne eignes zutun! Normalerweise wird auf dem Zielsystem nur das Compilat (Prozessorcode) abgelegt - was dann selbst bei einem laden aus der Steuerung nicht zu dem gewünschten Vergleichsergebnis führt.

    Und diese Sourcedateien lassen sich wieder laden und damit auch mit dem Offlinevergleich ziemlich komfortabel vergleichen.

    Ich habe hierzu einen Auszug aus der Hilfe angehängt. Und kann es auch nicht lassen: "Sowas lernt man bei 3S in der Schulung"

    Gruß

    Ralph

    mk @MSITStore C Programme 3S Software CoDeSys V2.3 Help Ge.pdf [21.81 KiB]

     
  • jimmydir - 2006-08-11

    Das mit dem Sourcedownload geht aber nur, wenn es vom Zielsystem unterstützt wird.

    Wir hatten nämlich schon eine Kompaktsteuerung im Einsatz, wo es leider nicht funktionierte.

    Ich muss aber sagen, das für mich als alter Praktiker(seit 15 Jahren SPS wie S5, S7, Allen-Bradlay, Schleicher, Bosch WinSPS) nichts über einen schnellen On-/Offline Vergleich geht. Vor allem das Servicepersonal kommt damit wesentlich schneller zurecht. Wenn jemand mal vergisst, den aktuellen Quellcode nachzuladen, ist schon wieder Feierabend. Noch dazu die ganzen Anlagen die in irgendwelchen Ländern stehen, wo ich nicht mal für viel Geld hinwill!

    Meiner Meinung hätte sich 3S da etwas besseres einfallen lassen müssen!

     
  • Ralph Holz - 2006-08-11

    Ja das stimmt das Zielsystem muss Sourcedowload unterstützen.

    Gegen das Vergessen des Dowloads gibt es Projekteinstellungen auch hierzu ein Auszug aus der Hilfe.

    Sourcedownload_Help.pdf [27.87 KiB]

     
  • franklin - 2006-08-14

    moin moin,

    das ist ja alles schön und gut.

    erklärt aber immer noch nicht wie ich einen online / offline vergleich machen kann.

    würde gern eine gegenüberstellung haben, was an dem code anders ist.

    vielleicht kann mir ja jemand weieterhelfen.

    gruß

    franklin

     
  • jimmydir - 2006-08-15

    Wie gesagt:

    Wenn noch niemand den Quellcode zur Steuerung übertragen hat(Online -> Quellcode laden) kannst du keinen On/Offline Vergleich machen!!! Wem das nicht passt, der muss halt wieder auf S7 umsteigen!!!

    Falls doch der Quellcode auf der Steuerung ist: Unter Codesys Datei öffnen -> im neuen Fenster unten rechts SPS auswählen -> im neuen Fenster dann das passende Zielsystem einstellen -> im neuen Fenster dann die IP-Adresse angeben.

    Codesys öffnet dann automatisch das Projekt, das in der Steuerung gespeichert wurde. Dieses dann unter anderem Namen auf deinem PC abspeichern. Der Vergleich von zwei Projekten wird dann unter "Projekt -> vergleichen" durchgeführt.

     
  • franklin - 2006-08-15

    @jimmydir

    das ist ne brauchbare antwort.

    zwar mit nem kleinen umweg, dachte es gibt ne möglichkeit zum direkten vergleich, aber nun, man kann nicht alles haben.

    danke