Emailbenachrichtigung mit der Alarmierung (Alarmklassen)

Anonymous
2012-01-10
2012-01-24
  • Anonymous - 2012-01-10

    Originally created by: mg

    Wie funktioniert das nun ganz genau? WAS MACHE ICH DA FALSCH !!!

    Gerät: 3S PLCWinNT 2.4
    Codesys: V2.3.9.28
    Bedienung: WebVisu (Läuft im Dauerbetrieb)

    1.) Mich wunderte erst mal daß ich in dem Einstellfenster kein Password eingeben muß/kann.
    2.) Versucht der Controller über meinen ProgrammierPC ein Email abzusenden ????

    Dann habe ich mal auf dem PC auf dem die 3S PLCWinNT läuft mal das OutLook Express installiert. Keine Reaktion!

    Vielen Dank für Eure Antwort

     
  • s.schalk - 2012-01-24

    Hallo,

    Wird die Alarmverwaltung mit der WebVisualisierung betrieben so muss die Option "Alarmverwaltung innerhalb der Steuerung" aktiviert sein. Emails werden dann aus der Steuerung über einen SMTP-Client verschickt. Ist man mit CoDeSys Online so wird zusätzlich über CoDeSys eine Email verschickt, da CoDeSys als eigenständiger Client agiert.

    Mit freundlichen Grüßen,
    Stefan Schalk

     