ich benutze Codesys V3.5 SP17 Patch 3 und eine Wago PFC200.
Unter Tools->Update PFC200 konnte ich das CODESYS Runtime Package auf 4.3.0.0 noch ausführen (Benutzername: root Passwort: wago)
Eine Verbindung über WBM und Wago Ethernet Settings kann ich ausführen (Benutzername: admin Passwort: wago).
Ich kann mich aber über Codesys nicht auf die PFC200 einloggen. Hier kommt immer eine Gerätebenutzeranmeldung. Die Benutzernamen "admin", "root" und "user" haben hier keine Funktion.
Jetzt weiß ich nicht, wie ich so mein Projekt auf die Wago bekommen soll.
Bei dem Lizenzmanager, habe ich auch dieses Problem, das ich eine Gerätebenutzeranmeldung durchführen muss. Komme also auch hier nicht weiter.
Hi,
beim ersten Login wird man aufgefordert einen User Namen und Passwort
zu vergeben.
Hast du das vergeben?
Das hat nichts mit dem root User, den man per ssh login für die Runtime benötigt zu tun - sonder
das ist wirklich für die CODESYS Benuzterverwaltung für den CODESYS Login. https://faq.codesys.com/display/CDSFAQ/Disable+%28forced%29+device+user+management+as+of+SP17
Grüße
Edwin
Last edit: eschwellinger 2022-02-21
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Ich kann mich nicht erinnern, eine Abfrage für ein "User Management" bekommen zu haben.
Der Link ist sehr interessant. Hier gibt es ja zwei Lösungen für die Deaktivierung. Lösung 1 funktioniert wahrscheinlich nur bei aktiver Verbindung (Muss ich morgen mal testen). Lösung 2, hab ich keine Schreibrechte für die ".cfg" Datei.
Ich habe bei der Wago auch schon ein "Factory-Reset" durchgeführt und bin nochmal von vorne angefangen. Allerdings mit dem gleichem Ergebniss.
Gruß
Dennis
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Hallo,
ich benutze Codesys V3.5 SP17 Patch 3 und eine Wago PFC200.
Unter Tools->Update PFC200 konnte ich das CODESYS Runtime Package auf 4.3.0.0 noch ausführen (Benutzername: root Passwort: wago)
Eine Verbindung über WBM und Wago Ethernet Settings kann ich ausführen (Benutzername: admin Passwort: wago).
Ich kann mich aber über Codesys nicht auf die PFC200 einloggen. Hier kommt immer eine Gerätebenutzeranmeldung. Die Benutzernamen "admin", "root" und "user" haben hier keine Funktion.
Jetzt weiß ich nicht, wie ich so mein Projekt auf die Wago bekommen soll.
Bei dem Lizenzmanager, habe ich auch dieses Problem, das ich eine Gerätebenutzeranmeldung durchführen muss. Komme also auch hier nicht weiter.
Vielleicht kann mir ja jemand helfen.
Gruß
Dennis
Hi,
beim ersten Login wird man aufgefordert einen User Namen und Passwort
zu vergeben.
Hast du das vergeben?
Das hat nichts mit dem root User, den man per ssh login für die Runtime benötigt zu tun - sonder
das ist wirklich für die CODESYS Benuzterverwaltung für den CODESYS Login.
https://faq.codesys.com/display/CDSFAQ/Disable+%28forced%29+device+user+management+as+of+SP17
Grüße
Edwin
Last edit: eschwellinger 2022-02-21
Moin,
vielen Dank für deine Unterstützung.
Ich kann mich nicht erinnern, eine Abfrage für ein "User Management" bekommen zu haben.
Der Link ist sehr interessant. Hier gibt es ja zwei Lösungen für die Deaktivierung. Lösung 1 funktioniert wahrscheinlich nur bei aktiver Verbindung (Muss ich morgen mal testen). Lösung 2, hab ich keine Schreibrechte für die ".cfg" Datei.
Ich habe bei der Wago auch schon ein "Factory-Reset" durchgeführt und bin nochmal von vorne angefangen. Allerdings mit dem gleichem Ergebniss.
Gruß
Dennis
Aber die Reihenfolge ist schon richtig?
Runtime
Lizenz
Programm
1.Runtime
2.dann einmal einloggen (damit das UserManagement angelegt wird)
3.dann erst lizensieren