Watchdog spricht an, obwohl ausgeschaltet

keller
2018-02-22
2018-02-23
  • keller - 2018-02-22

    Ich habe folgendes Problem: Wie kann es passieren, dass der Watchdog anspricht und die Steuerung in des Safe State geht obwohl der Haken für den Watchdog im CoDeSys nicht aktiviert ist? Gibt es andere Gründe (wenn ja welche?) die einen Watchdog auslösen (z. B. CoDeSys Betriebssystem), auch wenn der Haken für den Watchdog nicht aktiviert ist?

     
  • eschwellinger

    eschwellinger - 2018-02-23

    Hallo,
    welche Steuerung?
    welche Runtime Version?
    ->bitte ins SPS Log schauen da solltest du mehr Informationen finden zu diesem Problem.

    Grüße
    Edin

     
  • keller - 2018-02-23

    Hallo Edwin

    Die Steuerung ist eine TTControl 580.
    Die Runtime Version ist die 3.5.8.0 (V3.5 SP8).
    Im Logbuch Steht folgendes (Siehe auch Anhang):
    1. SOURCEPOSITION App=[Application], area=0, Offset=0
    2. EXCEPTION [Watchdog] occured: App=[Application], Task=[Task_2]

    Der Watchdog der Task_2 ist aber ausgeschaltet!

    Die Steuerung geht auch in den Safe State. Das Problem tritt sehr selten (z.T. mehrere Tage) auf und ich konnte bis anhin kein erkennbares Muster ausmachen, wann der Fehler auftritt.

    Besten Dank für die Unterstützung!
    Gruss Ivo

     
  • eschwellinger

    eschwellinger - 2018-02-23

    Hi,
    schwer zu sagen, denke da sollte dich der Hersteller unterstützen diesen Absturz zu finden.
    Denke da gibt’s keine andere Möglichkeit.

    Grüße
    Edwin

     

Log in to post a comment.