du könntest mit CharDevice Lesen von
'/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_cur_freq'
'/sys/class/thermal/thermal_zone0/temp'
Ich hatte dazu schon mal ein Beispiel gepostet, doppelt hält besser also anbei das Beispiel zur CPU Frequenz,
Hallo,
nochmal,
wir werden vermutlich für 3.5SP7 (Q32015) eine weitere Funktion einbauen welche die Kommandos die man mit SysProcess
verwendet auch ihren Rückgabewert in die IEC Welt hoch liefern.
Bis das soweit ist, musst du es über das CharDevice "abwickeln".
Grüße
Edwin
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Entschuldige das ich nochmal nachfragen muss....
Das Beispiel geht bei mit nur genau 1x (bei der ersten pos. Flanke auf bRead)
danach wird nichts mehr aktualisiert, weder ein Wert noch wird ein neuer Befehl
angenommen. (V3.5 SP5 HF4)
Habe da noch 4 Warnungen die ich mit der Einbindung bekommen habe und nicht
beheben kann
Grüesse
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Hallo
Kann mit einem SysProcess Aufruf auch der Rückgabewert
ausgewertet werden
Z.b. Temperatur der CPU
Grüesse
Hi,
nein das geht mit SysProcess nicht,
du könntest mit CharDevice Lesen von
'/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_cur_freq'
'/sys/class/thermal/thermal_zone0/temp'
Ich hatte dazu schon mal ein Beispiel gepostet, doppelt hält besser also anbei das Beispiel zur CPU Frequenz,
Grüße
Edwin
RaspberryPI_CharDeviceSnippetSP5.project [58.03 KiB]
Hallo,
nochmal,
wir werden vermutlich für 3.5SP7 (Q32015) eine weitere Funktion einbauen welche die Kommandos die man mit SysProcess
verwendet auch ihren Rückgabewert in die IEC Welt hoch liefern.
Bis das soweit ist, musst du es über das CharDevice "abwickeln".
Grüße
Edwin
Hallo Edwin
Vielen Dank für die Infos, das hilft mir weiter.
Das es später mit Rückgabewert geht, super ...
Grüesse
Hallo Edwin
Entschuldige das ich nochmal nachfragen muss....
Das Beispiel geht bei mit nur genau 1x (bei der ersten pos. Flanke auf bRead)
danach wird nichts mehr aktualisiert, weder ein Wert noch wird ein neuer Befehl
angenommen. (V3.5 SP5 HF4)
Habe da noch 4 Warnungen die ich mit der Einbindung bekommen habe und nicht
beheben kann
Grüesse
jetzt geht das (ab SP7), hier ein Beispiel:
http://forum.codesys.com/viewtopic.php? ... 711#p12711
Grüße
Edwin