wir haben hier eine SPS Typ ABB AC500 mit diversen Erweiterungen wie analogen und digitalen Ein- und Ausgängen. Da war es bisher ein Kinderspiel diese Kanäle zu nutzen und in die Programmierung einzubinden.
Nun sollen Profibus-Geräte dazu kommen. Deren Ein- und Ausgänge kann man zwar auch relativ einfach über das Tool "Sycon.net" adressieren lassen, aber leider werden diese neuen Kanäle nicht in Codesys übernommen.
Ich kann leider auch keine Profibus-Geräte (slaves) in die Steuerungskonfiguration in Codesys einbinden.
Alle GSD-Dateien sind ordnungsgemäß eingerichtet.
Hat jemand von euch Erfahrung in dieser Richtung und woran kann unser Problem liegen?
MfG
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Etwas spät und auch wenn dies kein ABB-Forum ist :
Aus dem Handbuch "Systemtechnik der CPUs"
Konfiguration mit integriertem SYCON.net
Linie 0 Interner Koppler je 4 kB %I0.xx / %Q0.xx
Linie 1 Koppler 1 je 4 kB %I1.xx / %Q1.xx
Linie 2 Koppler 2 je 4 kB %I2.xx / %Q2.xx
Linie 3 Koppler 3 je 4 kB %I3.xx / %Q3.xx
Linie 4 Koppler 4 je 4 kB %I4.xx / %Q4.xx
und dem Handbuch "Der PROFIBUS-DP-Koppler" in dem ab Seite 10 die Konfiguration detailliert beschrieben ist.
Steckt der Profibus-Koppler in Slot 1 (1. Steckplatz links neben der CPU) so werden die Eingänge nach folgendem Muster adressiert : %IX1.0.0, %IB1.0 ...
Steckt der Profibus-Koppler in Slot 1 so werden die Eingänge nach folgendem Muster adressiert : %IX2.0.0, %IB2.0 ...
( Interne Adressen enthalten eine Adressebene weniger ( %IX0.0, %IB0 ..)
In SYCON.NET können auch direkt Variablennamen für die Eingänge vergeben werden. Diese erscheinen dann in CoDeSys unter den Globalen Variablen mit dem Variablenlistennamen "Slot 1"
Noch ein Hinweis: In CoDeSys wird nur der Profi-Buskoppler in der Steuerungskonfiguration parametriert, die Profibuskomponenten über SYCON.NET. Die GSD-Dateien müssen in SYCON.NET importiert werden und nicht in CODeSYS. Sind die Komponenten in SYCON.NET konfiguriert, so stehen die Ein- und Ausgänge nach obigem Schema in CoDeSys ohne weitere Konfiguration zur Verfügung.
Gruss
Hans
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Hallo zusammen,
wir haben hier eine SPS Typ ABB AC500 mit diversen Erweiterungen wie analogen und digitalen Ein- und Ausgängen. Da war es bisher ein Kinderspiel diese Kanäle zu nutzen und in die Programmierung einzubinden.
Nun sollen Profibus-Geräte dazu kommen. Deren Ein- und Ausgänge kann man zwar auch relativ einfach über das Tool "Sycon.net" adressieren lassen, aber leider werden diese neuen Kanäle nicht in Codesys übernommen.
Ich kann leider auch keine Profibus-Geräte (slaves) in die Steuerungskonfiguration in Codesys einbinden.
Alle GSD-Dateien sind ordnungsgemäß eingerichtet.
Hat jemand von euch Erfahrung in dieser Richtung und woran kann unser Problem liegen?
MfG
Etwas spät und auch wenn dies kein ABB-Forum ist :
Aus dem Handbuch "Systemtechnik der CPUs"
Konfiguration mit integriertem SYCON.net
Linie 0 Interner Koppler je 4 kB %I0.xx / %Q0.xx
Linie 1 Koppler 1 je 4 kB %I1.xx / %Q1.xx
Linie 2 Koppler 2 je 4 kB %I2.xx / %Q2.xx
Linie 3 Koppler 3 je 4 kB %I3.xx / %Q3.xx
Linie 4 Koppler 4 je 4 kB %I4.xx / %Q4.xx
und dem Handbuch "Der PROFIBUS-DP-Koppler" in dem ab Seite 10 die Konfiguration detailliert beschrieben ist.
Steckt der Profibus-Koppler in Slot 1 (1. Steckplatz links neben der CPU) so werden die Eingänge nach folgendem Muster adressiert : %IX1.0.0, %IB1.0 ...
Steckt der Profibus-Koppler in Slot 1 so werden die Eingänge nach folgendem Muster adressiert : %IX2.0.0, %IB2.0 ...
( Interne Adressen enthalten eine Adressebene weniger ( %IX0.0, %IB0 ..)
In SYCON.NET können auch direkt Variablennamen für die Eingänge vergeben werden. Diese erscheinen dann in CoDeSys unter den Globalen Variablen mit dem Variablenlistennamen "Slot 1"
Noch ein Hinweis: In CoDeSys wird nur der Profi-Buskoppler in der Steuerungskonfiguration parametriert, die Profibuskomponenten über SYCON.NET. Die GSD-Dateien müssen in SYCON.NET importiert werden und nicht in CODeSYS. Sind die Komponenten in SYCON.NET konfiguriert, so stehen die Ein- und Ausgänge nach obigem Schema in CoDeSys ohne weitere Konfiguration zur Verfügung.
Gruss
Hans
Danke!
Fazit: Problem gelöst...
MfG, Jc