    Hallo zusammen,

    wir haben hier eine SPS Typ ABB AC500 mit diversen Erweiterungen wie analogen und digitalen Ein- und Ausgängen. Da war es bisher ein Kinderspiel diese Kanäle zu nutzen und in die Programmierung einzubinden.

    Nun sollen Profibus-Geräte dazu kommen. Deren Ein- und Ausgänge kann man zwar auch relativ einfach über das Tool "Sycon.net" adressieren lassen, aber leider werden diese neuen Kanäle nicht in Codesys übernommen.

    Ich kann leider auch keine Profibus-Geräte (slaves) in die Steuerungskonfiguration in Codesys einbinden.

    Alle GSD-Dateien sind ordnungsgemäß eingerichtet.

    Hat jemand von euch Erfahrung in dieser Richtung und woran kann unser Problem liegen?

    MfG

     
  • hapeter - 2007-01-18

    Etwas spät und auch wenn dies kein ABB-Forum ist :

    Aus dem Handbuch "Systemtechnik der CPUs"

    Konfiguration mit integriertem SYCON.net

    Linie 0 Interner Koppler je 4 kB %I0.xx / %Q0.xx

    Linie 1 Koppler 1 je 4 kB %I1.xx / %Q1.xx

    Linie 2 Koppler 2 je 4 kB %I2.xx / %Q2.xx

    Linie 3 Koppler 3 je 4 kB %I3.xx / %Q3.xx

    Linie 4 Koppler 4 je 4 kB %I4.xx / %Q4.xx

    und dem Handbuch "Der PROFIBUS-DP-Koppler" in dem ab Seite 10 die Konfiguration detailliert beschrieben ist.

    Steckt der Profibus-Koppler in Slot 1 (1. Steckplatz links neben der CPU) so werden die Eingänge nach folgendem Muster adressiert : %IX1.0.0, %IB1.0 ...

    Steckt der Profibus-Koppler in Slot 1 so werden die Eingänge nach folgendem Muster adressiert : %IX2.0.0, %IB2.0 ...

    ( Interne Adressen enthalten eine Adressebene weniger ( %IX0.0, %IB0 ..)

    In SYCON.NET können auch direkt Variablennamen für die Eingänge vergeben werden. Diese erscheinen dann in CoDeSys unter den Globalen Variablen mit dem Variablenlistennamen "Slot 1"

    Noch ein Hinweis: In CoDeSys wird nur der Profi-Buskoppler in der Steuerungskonfiguration parametriert, die Profibuskomponenten über SYCON.NET. Die GSD-Dateien müssen in SYCON.NET importiert werden und nicht in CODeSYS. Sind die Komponenten in SYCON.NET konfiguriert, so stehen die Ein- und Ausgänge nach obigem Schema in CoDeSys ohne weitere Konfiguration zur Verfügung.

    Gruss

    Hans

     
  • johannc - 2007-02-07

    Danke!

    Fazit: Problem gelöst...

    MfG, Jc

     