ich übersehe sicherlich irgendwas... komme aber leider auch nicht weiter.
Folgender Sachverhalt:
Unabhängig, ob das Stellsignal aus einem Programm oder direkt über "Werte schreiben" gesetzt wird, aktiviert sich der gewünschte/n Ausgang/n, blinkt jedoch mit einem Intervall etwas kleiner als eine Sekunde
Nachdem der Ausgang aktiviert worden ist, blinkt der Ausgang weiter, selbst beim Anhalten des Runtimes
Nach einem Reset oder Aus-Stellsignal der Ausgänge bleibt dieser ausgeschaltet
Hallo,
ich übersehe sicherlich irgendwas... komme aber leider auch nicht weiter.
Folgender Sachverhalt:
Vielen Dank!
Produkt:
Product Description: WAGO 750-8212 PFC200 G2 2ETH RS
Ordernumber: WAGO 750-8212
License Information: Codesys-Runtime-License
Firmware Revision: 03.06.11(18)
Businformation:
Name: Wago PFC200 interner Bus
Hersteller: CODESYS GmbH
Kategorien:
Typ: 288
ID: 0000 0001
Version: 4.6.0.0
Beschreibung: Wago PFC200 interner Bus
Modulinformation:
Name: 75x-504/0..-... 4DO
Hersteller: WAGO Kontakttechnik GmbH u. Co. KG
Kategorien:
Typ: 288
ID: 0000 0001
Modul-ID: 8402_75x_504
Version: 4.6.0.0
Bestellnummer: 75x-504
Beschreibung: 4-Kanal-Digitalausgangsmodul DC 24 V, 0.5 A; kurzschlussfest; positivschaltend
hm...wie steht der stop Schalter am PFC?
Last edit: eschwellinger 2022-12-20
Der Fehler ist gefunden: Das Task-Intervall war mit 200 ms okay für die 750-880, aber zu niedrig für eine 750-8212 eingestellt.
Mit einem Zeitintervall von 20 ms laufen die Ausgänge der 750-8212 stabil.