Für einen schnelles, aber kurzes SPS-Programm benötige ich eine Zykluszeit von weniger als 1 ms. In der Taskkonfiguration von Codesys 3.5.19.0 ist beim zyklischen Task die Auswahlbox für die Zeiteinheit ausgegraut und fest auf ms eingestellt, obwohl die Zeiteinheit laut Onlinehilfe zwischen ms und µs wählbar sein sollte. Beim Watchdog habe ich das gleiche Problem, dass ms fest als Einheit voreingestellt ist.
Ich kenne ein ähnliches Menü aus Twincat 2.11 und dort ist die Zeiteinheit über ein Dropdown-Menü zwischen ms und µs auswählbar.
Leider bekomme ich mit den Infos in der Online-Hilfe eine Zykluszeit von 500 ms, wenn ich die gewünschte Zykluszeit in µs als Zahl ohne Einheit eingebe. Was mache ich hier falsch?
Muss man in Codesys 3.5.19.0 das Dropdown-Menü für die Auswahl
der Zeiteinheit in der Taskkonfiguration irgendwo freischalten?
Control Win die du verwendest unterstütz das nicht, du müsstest Control RTE im CODESYS Store runterladen und verwenden, die kann das und das entspricht dann dem Twincat system was du hier vergleichst.
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Danke für die Info. Mein Zielsystem als CPU ist ein Festo CPX-CEC-C1-V3 mit einem CPX-8DE-8DA. Dort läuft das kleine SPS-Programm mit einer mittleren Zykluszeit von 30 µs. Das Bereitstellen der Ausgangswerte und die Traceaufzeichnung sind bei 1 ms Zykluszeit
für die Applikation zu langsam. Der CPX-CEC-C1-V3 hat einen ARM7-Prozessor mit 800 Mhz. Der CPU ist es langweilig.
Ist die Control RTE nicht der Echtzeittask für einen PC? Können die Codesys-SPS-Runtimesysteme in den SPS-CPUs von Festo wirklich keine schnelleren Zykluszeiten als 1 ms verarbeiten?
Für einen schnelles, aber kurzes SPS-Programm benötige ich eine Zykluszeit von weniger als 1 ms. In der Taskkonfiguration von Codesys 3.5.19.0 ist beim zyklischen Task die Auswahlbox für die Zeiteinheit ausgegraut und fest auf ms eingestellt, obwohl die Zeiteinheit laut Onlinehilfe zwischen ms und µs wählbar sein sollte. Beim Watchdog habe ich das gleiche Problem, dass ms fest als Einheit voreingestellt ist.
Ich kenne ein ähnliches Menü aus Twincat 2.11 und dort ist die Zeiteinheit über ein Dropdown-Menü zwischen ms und µs auswählbar.
Leider bekomme ich mit den Infos in der Online-Hilfe eine Zykluszeit von 500 ms, wenn ich die gewünschte Zykluszeit in µs als Zahl ohne Einheit eingebe. Was mache ich hier falsch?
Muss man in Codesys 3.5.19.0 das Dropdown-Menü für die Auswahl
der Zeiteinheit in der Taskkonfiguration irgendwo freischalten?
Last edit: monorun 2023-04-07
Control Win die du verwendest unterstütz das nicht, du müsstest Control RTE im CODESYS Store runterladen und verwenden, die kann das und das entspricht dann dem Twincat system was du hier vergleichst.
Danke für die Info. Mein Zielsystem als CPU ist ein Festo CPX-CEC-C1-V3 mit einem CPX-8DE-8DA. Dort läuft das kleine SPS-Programm mit einer mittleren Zykluszeit von 30 µs. Das Bereitstellen der Ausgangswerte und die Traceaufzeichnung sind bei 1 ms Zykluszeit
für die Applikation zu langsam. Der CPX-CEC-C1-V3 hat einen ARM7-Prozessor mit 800 Mhz. Der CPU ist es langweilig.
Ist die Control RTE nicht der Echtzeittask für einen PC? Können die Codesys-SPS-Runtimesysteme in den SPS-CPUs von Festo wirklich keine schnelleren Zykluszeiten als 1 ms verarbeiten?
Last edit: monorun 2023-04-07
ja genau die RTE ist fur Industrie PCs. Denke du musst bei Festo nachfragen.