Wago 750-841 : Ausgänge kommen nicht nach aussen durch

Anonymous
2006-09-29
2006-10-05
  • Anonymous - 2006-09-29

    Originally created by: U.N.

    Hallo liebe Mitglieder,

    habe ne 841 bei der alles funtioniert, nur leider werden meine A's

    nicht aus dem Prozessabbild nach aussen durchgereicht!

    mit I/O-Check SW kann ich sie ansteuen, und alles scheint gut zu sein.

    aus den PLC-PRG heraus will es einfach nicht tun.

    habe auch schon mit meheren Klemmen probiert, so dass ich das auch ausschliessen kam.

    auch habe ich mehrere Firmware- und codesysversionen probiert....

    hat jemand noch ne andere Idee???

     
  • gnassel - 2006-09-29

    Wurde der Controller gestartet?

    Wird der entsprechende Task bearbeitet?

     
  • Denkes - 2006-09-30

    Hallo U.N.

    (warum nur immer diese Geheimniskrämerei???)

    Ich unterstelle mal, dass alles in deiner Konfiguration richtig eingestellt ist, die Ausgänge richtig verdrahtet sind (die beiden mittleren Reihen müssen +24V und Masse-Potential haben) und du den Controller nach dem einloggen auch gestartet hast. Wenn das alles erfüllt ist und die Ausgänge trotzdem nichts ausgeben, dann mach folgendes:

    1. einloggen und Controller starten

    2. Im PLC-Browser den Befehl "format" ausführen.

    3. Im PLC-Browser den Befehl "extract" ausführen (Orange Lampe leuchtet bis zu 45s)

    4. Ausloggen

    5. Spannungsversorgung des Controllers mal kurz aus- (5s) und wieder einschalten.

    6. Projekt -> Alles bereinigen

    7. Projekt -> Alles übersetzen (Programm 0 Fehler ???)

    8. Online -> einloggen, dabei Programm laden

    9. Online -> Start.

    Jetzt müsste alles wieder funktionieren

    Viel Erfolg und Gruß Norbert

     
  • Gumpi - 2006-10-02

    Darüber bin ich auch mal gstolpert. Also unter Ressoucen und Seuerungskonfiguration muss man der Steuerung mitteilen, was für Klemmen angeschlossen sind. Wenn man es nicht macht, dann werden zwar die Eingänge (warum auch immer?!) aber nicht die Ausgänge aktualisiert, sprich gesetzt...

    Also in der Steuerungskonfiguration alle Komponenten (bis auf Controller und Busendklemme) quasi anmelden und dann funktioniert es. Wichtig ist, dass ALLE Klemmen dort aufgeführt sein müssen. Wenn man eine vergißt gehts nicht...

    Hoffe ich konnte helfen.

     
  • Anonymous - 2006-10-04

    Originally created by: U.N.

    Hallo Leute,

    Danke für die vielen Infos und Vorschläge.

    leider führte keine Idee bis jetzt zum Erfolg.

    zu den einzelnen Antworten:

    Gnassel: Controler gestartet, und Tast wird bearbeitet.

    Gumpi: bei der Version 2.3.6.1 kann man keine Konfiguration mehr einstellen.... kenne das Problem noch von V2.3.3.6 und V2.3.4.3

    Denkes: ist das das gleiche, wie mit der Ethernet-setting-SW von Wago..

    funtioniert leider aber auch nicht.......???

    habt ihr noch irgendwelche ideen?

    ich verzweifele langsam an mir selbst.....

    PS Aktuelle Versionen : Wago : 01.12.01(10) , Codesys : 2.3.6.1..

    vielleicht hilft das etwas...???

     
  • Denkes - 2006-10-04

    Hallo U.N.

    wenn du schreibst, dass die Ausgänge nicht ausgegeben werden erhebt sich die Frage, ob sie vielleicht gar nicht angesteuert werden (z.B. falsche Adresse!). Desweiteren (man traut es sich kaum zu schreiben) werden sie zwar angesteuert, weil aber die 24V für die LED-Anzeige fehlen (sie werden nämlich nicht über die Datenkontakte bereitgestellt) sieht man eben Nichts.

    Falls das auch zu keinem Ergebnis führt, solltest du einfach mal das ganze Projekt hier in das Forum stellen. Dann könnte man weitersehen!

    Versuch's mal und melde dich wieder.

    Gruß Norbert

     
  • Anonymous - 2006-10-05

    Originally created by: U.N.

    Hallo Leute,

    Hab die Lösung gefunden !!!!

    da ich in der Steuerungkonfig nicht eintragen konnte, ging ich davon aus, dass es bei dieser Version nicht mehr nötig ist.

    aber wie Gumpi schon richtig sagte, sollte dort was stehen.

    also schnell mal ein altes Projekt MIT Konfiguration geladen, und geändert...(ging plötzlich)

    was Soll ich sagen, kaum macht mann es richtig, geht es auch !!!

    jetzt kann ich auch die Konfiguration nach meinen Bedürfnissen anpassen.

    und alles funktioniert so, wie ich es will.

    Aber vielen Dank an alle, die mir mir Löungesvorschlägen helfen wollten!

    hoffe, ich kann mich mal revanchieren !!

    euer UWE

     