ich würde gerne eine ET200S (151-3BA22-0AB0) per Profinet an einer
Codesys https://de.codesys.com/ SPS betreiben.
Leider läuft der Bus nicht. Der PN Controller findet die ET200S auch nicht.
In Codesys https://de.codesys.com/ ist der Name und die IP eingetragen.
Hallo Wayne,
schau mal in den Logger,
Ist WinPCAP installiert du machst das ja mit Control Win,
da brauchst du: The last official WinPcap release was 4.1.3 https://www.winpcap.org/install/default.htm
Bitte kein NPCAP das wird erst ab SP19 gehen.
Denke dann die Slaves scannen über den SCAN Dialog IP und Name dem Slave geben und dann sollte das schon gehen
denke ich ;-)
Grüße
Edwin
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Hallo Edwin,
dank deiner Tipps, bin ich nun ein Schritt weiter.
Die ET200S wird nun in der Suche gefunden. Allerdings nicht die einzelnen Module.
Die Verbindung klappt aber auch noch nicht (siehe Screenshot).
Die Meldung heißt dann "Connect Parameter Error"...
Hallihallo,
ich würde gerne eine ET200S (151-3BA22-0AB0) per Profinet an einer
Codesys https://de.codesys.com/ SPS betreiben.
Leider läuft der Bus nicht. Der PN Controller findet die ET200S auch nicht.
In Codesys https://de.codesys.com/ ist der Name und die IP eingetragen.
Was muss ich noch einstellen, was fehlt noch?
Viele Grüße
wayne
Hallo Wayne,
schau mal in den Logger,
Ist WinPCAP installiert du machst das ja mit Control Win,
da brauchst du: The last official WinPcap release was 4.1.3
https://www.winpcap.org/install/default.htm
Bitte kein NPCAP das wird erst ab SP19 gehen.
Denke dann die Slaves scannen über den SCAN Dialog IP und Name dem Slave geben und dann sollte das schon gehen
denke ich ;-)
Grüße
Edwin
Hallo Edwin,
dank deiner Tipps, bin ich nun ein Schritt weiter.
Die ET200S wird nun in der Suche gefunden. Allerdings nicht die einzelnen Module.
Die Verbindung klappt aber auch noch nicht (siehe Screenshot).
Die Meldung heißt dann "Connect Parameter Error"...
Viele Grüße
wayne
Last edit: wayne 2022-11-16
Jetzt klappt's!
Es waren tatsächlich ein paar IO-Module defekt...
Noch eine Frage: Hätte ich das mit WinPcap irgendwo nachlesen können?
Danke und Grüße
wayne
Last edit: wayne 2022-11-18
denke schon 😉
https://content.helpme-codesys.com/de/CODESYS%20PROFINET/_pnio_runtime_configuration_controller.html
& im Logger kommt ne Meldung wenn es nicht installiert ist.
Last edit: eschwellinger 2022-11-18
👍
Nun der nächste Schritt: Profinet mit dem RPI...
Gleiches Projekt mit RPI, noch das hier eingetragen:
https://content.helpme-codesys.com/de/CODESYS%20PROFINET/_pnio_f_runtime_configuration.html
Beim Scannen wird nix erkannt bzw. nur der "Entwicklungs-Rechner".
Für die Ethernet IP ist der RPI ausgewählt. Vom RPI kann ich die ET200s pingen.
Viele Grüße
wayne
nein bitte nicht das im Config file eintagen..man muss nichts eintragen das geht auf dem PI einfach so...
Last edit: eschwellinger 2022-11-20
Das habe ich erst eingetragen, nachdem es beim ersten Versuch nicht funktioniert hat.
Ich habs wieder glöscht und das hier noch gemacht:
sudo modprobe 8021q # 8021q Kernelmodul laden
Jetzt geht's...
Danke!