Hallo,
ich habe einen Rasperrypi4 mit Codesys 3.5 Runtime.
Ein Siemens IM155-6 Profinet Interfacemodul und Analogeeingangsbaugruppen, ein Energymeter und eine Digitaluasgangsbaugruppe.
Profinet und die IM155-6 laufen soweit. Nur kann ich keine Prozessdaten lesen, dh. es werden keinen Werte von Analogeingangskanälen angezeigt, weder bei den Analogbaugruppen noch beim Energymeter. Parametrierung und Verdrahtung habe ich geprüft, die gleichen Module habe ich schon mehrfach mit Siemenssteuerungen verwendnet.
Prozessdaten können seltsamerweise geschrieben werde, digitale Ausgänge z.b. lassen sich ansteuern. Es sieht wirklich so aus als ob schreiben geht aber lesen nicht...jemand eine Idee?
Danke, Dumpfbacke
ja, eingänge habe ich gemappt, allerdings nur den Status in der Variablenliste beobachtet...verwendung in den Pous sollte ich denke nicht nötig sein um den Variablenstatus sehen zu können....? Aber probier ich gleich noch
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Du hast recht:
Variable muss auch im Programm verwendet sein, sonst wird der Wertstatus der Variable nicht gelesen.
Variable anlegen und mapping alleine reicht nicht.
Danke, mfg Dumpfbacke
👍
1
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Servus, mich würde interesieren welchen Abfragezyklus der raspberry schaft.
Die Eingänge müssen ja ständig gelesen werden und dadurch wird dann das Prozessabbild erstellt oda?
Lg Johann
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Hallo,
ich habe einen Rasperrypi4 mit Codesys 3.5 Runtime.
Ein Siemens IM155-6 Profinet Interfacemodul und Analogeeingangsbaugruppen, ein Energymeter und eine Digitaluasgangsbaugruppe.
Profinet und die IM155-6 laufen soweit. Nur kann ich keine Prozessdaten lesen, dh. es werden keinen Werte von Analogeingangskanälen angezeigt, weder bei den Analogbaugruppen noch beim Energymeter. Parametrierung und Verdrahtung habe ich geprüft, die gleichen Module habe ich schon mehrfach mit Siemenssteuerungen verwendnet.
Prozessdaten können seltsamerweise geschrieben werde, digitale Ausgänge z.b. lassen sich ansteuern. Es sieht wirklich so aus als ob schreiben geht aber lesen nicht...jemand eine Idee?
Danke, Dumpfbacke
Last edit: dumpfbacke 2020-08-19
Eingänge gemappt und auch in den Pou's verwendet?
ja, eingänge habe ich gemappt, allerdings nur den Status in der Variablenliste beobachtet...verwendung in den Pous sollte ich denke nicht nötig sein um den Variablenstatus sehen zu können....? Aber probier ich gleich noch
Du hast recht:
Variable muss auch im Programm verwendet sein, sonst wird der Wertstatus der Variable nicht gelesen.
Variable anlegen und mapping alleine reicht nicht.
Danke, mfg Dumpfbacke
Servus, mich würde interesieren welchen Abfragezyklus der raspberry schaft.
Die Eingänge müssen ja ständig gelesen werden und dadurch wird dann das Prozessabbild erstellt oda?
Lg Johann