(Versions)Probleme mit EL6751 unaufgelöste Referenz

huellen
2022-06-09
2022-06-10
  • huellen - 2022-06-09

    Hallo zusammen,

    nach einem Update der Codesys Version auf 3.5.17 habe ich Probleme mit dem EL6751 CANMiniDriver (Version 3.5.15.0 001600000).

    Ich bekomme die Fehlermeldung unaufgelöste Referenz: EL6751_AFTERREADINPUTS; EL6751_BEFOREWRITEOUTPUTS; EL6751_KILLCMD; EL6751_REGISTERCMD

    Gibt es eine neue Version des CANMiniDriver(s) oder wie kann ich die Fehler beheben?

    Vielen Dank & Grüße

    Erik

     
  • eschwellinger

    eschwellinger - 2022-06-10

    Hallo Erik,
    ich denke du hast die Komponente nicht in CODESYSControl.cfg eingetragen.
    Welche SPS verwendest du?
    CmpEL6751CanDrv

    im Log der SPS müsste irgendwo:
    2022-05-24T12:29:12Z, 0x00000001, 1, 0, 10, <cmp>CmpDynamicText</cmp>, <id>0x00000051</id> <ver>3.5.17.10</ver>
    2022-05-24T12:29:12Z, 0x00000001, 1, 0, 10, <cmp>CmpEL6751CanDrv</cmp>, <id>0x00005f0b</id> <ver>3.5.17.10</ver>
    2022-05-24T12:29:12Z, 0x00000001, 1, 0, 10, <cmp>CmpEventMgr</cmp>, <id>0x0000005b</id> <ver>3.5.17.10</ver>
    2022-05-24T12:29:12Z, 0x00000001, 1, 0, 10, <cmp>CmpEventMgrUnixBackend</cmp>, <id>0x000000a4</id> <ver>4.4.0.0</ver>
    2022-05-24T12:29:12Z, 0x00000001, 1, 0, 10, <cmp>CmpFileTransfer</cmp>, <id>0x0000005e</id> <ver>3.5.17.10</ver>
    2022-05-24T12:29:12Z, 0x00000001, 1, 0, 10, <cmp>CmpIecStringUtils</cmp>, <id>0x0000007f</id> <ver>3.5.17.10</ver>
    auftauchen..

    Grüße
    Edwin

     
    👍
    1
    • huellen - 2022-06-10

      Hallo Edwin,

      vielen Dank, daran hat es gelegen. Als Software läuft die CODESYS Control Win V3 x64 Version 3.5.17.0.

      Schönes Wochenende!

      Erik

       

Log in to post a comment.