EVL/EVC auf IFM CR711S

e60newbie
2023-09-06
2024-06-04
  • e60newbie - 2023-09-06

    Hallo,

    wir sind etwas Ratlos mit der Handhabung der EVL/EVCs in Verbindung mit IFM CR7xxs Steuerungen.
    Uns ist aufgefallen, bzw. schon mehrfach passiert, dass ein Programmierer ein Projekt fertig stellt, dieses auf Freigegeben stellt und abschließt. Wenn ein zweiter Programmierer das Projekt öffnet und sich in die Steuerung einloggen möchte ist dies nicht möglich ohne Download. Es wird dann immer angezeigt, dass sich die EVC geändert haben obwohl im Programm nichts verändert wurde.
    Gibt es eine Einstellung was wir eventuell falsch habe? Wir kennen das so nicht von anderen Sicherheitssteuerungen.

    Grüße

     
  • johnny - 2024-02-21

    Gab es hierzu schon eine Hilfestellung in der Zwischenzeit?
    Habe dasselbe Problem - ebenfalls auf CR711S.

     
  • e60newbie - 2024-02-28

    Hi,

    jain. wir haben mit IFM gesprochen. Sie sagen es liegt an Codesys selbst. Die Daten seien anscheinend nicht konsistent wenn das Projekt zu und erneut geöffnet wird, sei ein probkem von SP11. IFM wird im Sommer ein neues Package rausgeben wo sie auf eine neue CS Version wechseln, dort soll das Problem dann behoben sein.
    Wir haben zwar einen Workaround rausgefunden aber jenachdem was du in der Safety treibst geht dieser dann nicht mehr.
    schreib mir zur not eine PN wenn du mehr wissen willst.

     
  • Hismoon - 2024-06-04

    Nur der Vollständigkeit halber: Das sollte seit SP15 behoben sein in CODESYS.

     