750-841 startet nach Laden des Programm nicht mehr - Kommunikationsfehler nach laden.

thommy54
2021-02-24
2021-02-25
  • thommy54 - 2021-02-24

    Hallo,
    eine zugegebener Maßen nicht mehr ganz taufrische 750-841 lädt seit ein paar Wochen nicht mehr ihr Programm, wenn es geändert wurde. Wahrscheinlich habe ich irgendeine Programmfalle mir selbst gestellt.

    Das Problem ist, wenn ich nach einer Programmänderung einlogge, beginnt das Programm zu laden und bleibt am Ende des Ladens einfach stehen.

    Bisherige Lösung ist nur, Strom von der 750-841 wegnehmen >> Ethernet Settings >> Dateisystem zurücksetzen >> Programm neu laden >> Bootprojekt erzeugen.

    Jetzt ist die Wago gestartet und läuft - bis zum nächsten Programm laden.

    Genügend Platz ist in der SPS auch noch: 660kByte frei.

    Meine Frage ist nun, gibt es in der Umgebung der Wago irgendein Log-File, wo ich u.U. den Absturzgrund sehen kann?
    Oder hat jemand das Problem auch schon gehabt?

    Bei jeder Programmänderung muss ich zur SPS hin und den Strom wegnehmen - das ist ziemlich lästig.

    Viele Grüße
    Thomas

     
  • wollvieh

    wollvieh - 2021-02-25

    Hatte mal in einer Codesys2 Steuerung ein ähnliches Problem, dort lag es am Dateipfad der Quellen auf dem Entwicklungsrechner. Dieser Pfad darf nicht länger als 128 Zeichen sein, vllt. ist das das Problem?

     