    Hallo zusammen,

    kann mir jemand helfen, ich hatte den Canbus schon am laufen nur nach dem Update auf die neueste Version 3.5.11.20 bekomme ich bei der Initialisierung des "driver11bit(DriverConfig:= g_busConfig, eError=> );" immer die Meldung: eError: CANBUS_Driver_Not_Created.

    Leider komme ich aktuell da nicht weiter.

    Vielen Dank für die Rückinfo.

    zeili

     
  • eschwellinger

    eschwellinger - 2017-12-05

    Hallo zeili,
    ich habe es sicherheitshalber getestet,
    es geht. (3.5.11.20 dasist hoffentlich auf deine PI Runtime Version nicht nur CODESYS?)

    Grüße
    Edwin

    IMG: EL6751.jpg

     
  • zeili - 2017-12-06

    Hallo Edwin,

    danke Dir für Deine Info.

    Wo ich stecke ist der Fehler.

    Anscheinend läuft der Bus ja auch, aber ich finde den Fehler nicht, warum ich die Daten nicht mehgr lesen kann.

    Der Error vom Treiber macht mich stutzig.
    Und irgendwie ging das Ganze ja auch schon.
    Evtl hast Du ja doch noch einen Tip wo ich den noch suchen kann.

    Viele Grüße
    Georg

    IMG: Can

     
  • zeili - 2017-12-06

    Hallo Edwin,

    hab das Thema gefunden.
    Problem war die Netzwerk-ID des Can-Busses waren im Treiber :
    g_busConfig : CAN.DRIVER_CONFIG := (usiNetwork:= 1 (hieran lag es ), uiBaudrate:= 125, ctMessages:= 32) und in der Can-bus-Schnittstelle unterschiedlich.

    Viele Grüße

    Georg

     