ich hab eine Frage zum Thema ModBus TCP zwischen einem Raspberry Pi 3 als ModBus Master und einem PFC200 (750-8202) als Slave. Auf beiden Systemen ist die Runtime für CoDeSys V3.5 drauf.
Generell hab ich die ModBus-Kommunikation in beide Richtungen am laufen. Ich hab jetzt aber folgende Frage. Mit CoDeSys V2.3 und dem PFC200 konnte man nicht nur %IW's bzw. %QW's nutzen, sondern auch Merkerwörter %MW0-%MW53247.
Hierzu ist die ModBus-Adresse 12288 … 65535 (0x3000 … 0xFFFF).
Ich habe also dem Master (Raspi) einen neuen Kanal (FC 23) hinzugefügt, mit einem READ und einem WRITE-Offset von 0x3000. Doch auf meinen %MW's kommt leider nichts an.
Kann ich den Merkerbereich unter CoDeSys V3.5 nicht mehr nutzen?
Danke schon mal für eure Hilfe.
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Hallo,
ich hab eine Frage zum Thema ModBus TCP zwischen einem Raspberry Pi 3 als ModBus Master und einem PFC200 (750-8202) als Slave. Auf beiden Systemen ist die Runtime für CoDeSys V3.5 drauf.
Generell hab ich die ModBus-Kommunikation in beide Richtungen am laufen. Ich hab jetzt aber folgende Frage. Mit CoDeSys V2.3 und dem PFC200 konnte man nicht nur %IW's bzw. %QW's nutzen, sondern auch Merkerwörter %MW0-%MW53247.
Hierzu ist die ModBus-Adresse 12288 … 65535 (0x3000 … 0xFFFF).
Ich habe also dem Master (Raspi) einen neuen Kanal (FC 23) hinzugefügt, mit einem READ und einem WRITE-Offset von 0x3000. Doch auf meinen %MW's kommt leider nichts an.
Kann ich den Merkerbereich unter CoDeSys V3.5 nicht mehr nutzen?
Danke schon mal für eure Hilfe.
hmh… weiß dazu niemand was?
Hi,
nein so nicht,
das wird zu 3.5SP15 vermutlich kommen... mehr kann ich dazu nicht beitragen
Grüße
Edwin
Danke!