Raspberry Pi miniUART-Schnittstelle lässt sich nicht aktivieren

manuboe94
2023-07-31
2023-08-01
  • manuboe94 - 2023-07-31

    Hallo zusammen

    ich habe das Problem, dass ich die miniUART-Schnittstelle nicht zum Laufen bekomme. Ich habe alle Konfigurationsschritte vorgenommen, die nötig sind. Zunächst habe geschaut, wie das serielle Interface benannt ist. Bei mir ist der serial0 ttyAMA0.

    Anschließend habe ich in der config.txt folgende Zeilen eingefügt:
    dtoverlay=miniuart-bt
    enable_uart=1
    force_turbo=1

    Anschließend habe ich in die CODESYSControl.cfg und in die CODESYSControl_User.cfg folgende Zeilen eingefügt:
    Linux.Devicefile=/dev/ttyAMA0
    portnum:=COM.SysCom.SYS_COMPORT1


    Jedoch schmeißt mir hCom einen Fehler:

    Woran kann das liegen?

     
  • eschwellinger

    eschwellinger - 2023-08-01

    CODESYSControl.cfg die Sektion entfernen und CODESYSControl_User.cfg folgendes einfügen:

    [SysCom] 
    Linux.Devicefile.1=/dev/ttyAMA0 
    

    dann gehts als Com1 in CODESYS!

     
    • manuboe94 - 2023-08-01

      Das war es. Vielen Dank!

       